Die Suche ergab 110 Treffer

von SirSydom
11. Feb 2021, 18:58
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: NCN5120 "Breakout Board"
Antworten: 8
Zugriffe: 4763

Re: NCN5120 "Breakout Board"

Ich lege wieder eine neue Serie auf.
Außerdem gibt nun eine noch kleinere 18x18mm große NanoBCU.
MicroBCU_V00.20_NanoBCU_V00.10_compare.png
von SirSydom
29. Okt 2020, 08:50
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: NCN5120 "Breakout Board"
Antworten: 8
Zugriffe: 4763

Re: NCN5120 "Breakout Board"

IMG_20201028_133921995.jpg
IMG_20201028_101302345.jpg
läuft ;)
von SirSydom
15. Okt 2020, 21:07
Forum: Forum, Git, Wiki, Chat, Organisatorisches
Thema: Selfbus Wiki Link zu Forum
Antworten: 5
Zugriffe: 4244

Re: Selfbus Wiki Link zu Forum

gibt es eigentlich Pläne das Wiki auch umzuziehen? Das ist so lahm das ist ne Krankheit. Mediawiki als Basis wäre auch irgendwie - intuitiver. Migration wäre aber wohl ziemlich aufwändig - wenn da was verlorgen geht ist es sehr schade. Irgendwer hat mal im akuellen Wiki aufgeräumt und da sind allerh...
von SirSydom
15. Okt 2020, 21:00
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: NCN5120 "Breakout Board"
Antworten: 8
Zugriffe: 4763

Re: NCN5120 "Breakout Board"

Hallo Christian, ich kannte das Projekt mit dem STKNX bis heute noch nicht - insofern haben sich da unsere Entwicklungen überschnitten. Ich hab das STKNX gesehen und dachte mir, ich zeige mal was ich gerade mache. Der Bedarf und die Idee ist aus einem anderen Open Source KNX Projekt entstanden (konn...
von SirSydom
15. Okt 2020, 17:06
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: NCN5120 "Breakout Board"
Antworten: 8
Zugriffe: 4763

NCN5120 "Breakout Board"

Hallo, auch wenn der Kern von selfbus die diskrete Busanschaltung ist, würde ich euch KNX Enthusiasten nicht vorenthalten woran ich gerade entwickle. Ich mach ein kleines Modul für den OnSemi NCN5120 (von der seriellen Anbindung her kompatibel mit dem TPUart). 2020-10-14 08_11_05-3D Viewer.png TOP w...
von SirSydom
21. Okt 2019, 08:47
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Antworten: 7
Zugriffe: 4974

Re: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV

Freut mich das wir hier eine fachlich fundierte Diskussion führen! Hier kann ich auch noch was lernen! Du schreibst: Die "4kV rms" beschreiben einen (erfolgreich) durchgeführten Test am Relais: Ein Test. Ok. Ich bin bisher davon ausgegangen, das wäre eine Auslegungsgröße - und hab da die &...
von SirSydom
17. Okt 2019, 07:51
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Antworten: 7
Zugriffe: 4974

Re: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV

Kurz vorrausgeschickt: Ich bin kein Experte für Isolationskoordination oder für elektromechanische Elementarrelais, aber ich habe beruflich in dem Feld zu tun. Fassen wir mal die normativen Grundlagen zusammen: Da wäre die VDE 0110-1 bzw EN 60664-1 für die Isolationskoordination Da wäre die VDE 0140...
von SirSydom
16. Okt 2019, 10:57
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Antworten: 7
Zugriffe: 4974

Re: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV

Auch beim Omron finde ich keine Angabe zur Art der Isolierung, also darf man wohl nicht mit einer verstärkten Isolierung rechnen. http://downloads.cdn.re-in.de/500000-524999/503929-da-01-en-KOMP_PCB_POWERRELAIS_G5Q_1A_EU_24DC.pdf Bei diesen beiden Relaistypen findet sich z.B. die Angabe im Datenblat...
von SirSydom
16. Okt 2019, 10:51
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Antworten: 7
Zugriffe: 4974

Re: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV

mir geht es um das Relais an sich. Den 8out kenne ich noch nicht, ich hab mir nur den 6out angeschaut. ich schau mir die mal an, und auch das Omron Relais. Muss erstmal die Bezeichnung finden. Grundsätzlich wäre es natürlich vorstellbar, die fehlende verstärkte Isolierung durch eine Zusatzisolierung...
von SirSydom
16. Okt 2019, 07:53
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Antworten: 7
Zugriffe: 4974

HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV

Hallo! Habe gesehen dass im out6 Hongfa HFE10 bzw HFE20 verbaut werden. Ich sehe auf den ersten Blick keine zweite Trennung zwischen 230V und KNX, daher muss das Relais alleine die verstärkte Isolierung liefern. Im Datenblatt finde ich bei HFE10 und HFE20 aber die Angabe "reinforced insulation&...