Die Suche ergab 162 Treffer

von Florian
15. Okt 2024, 22:04
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Isolationsabstände / PCB Design für 230V-Anschlüsse
Antworten: 7
Zugriffe: 6140

Re: Isolationsabstände / PCB Design für 230V-Anschlüsse

Äääh... ich verweise auf meinen ausführlichen Beitrag.

Warum Daumenregeln, wenn man konkrete Werte kennt? Ich verstehe Dein Ziel gerade nicht.
von Florian
14. Okt 2024, 21:56
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Isolationsabstände / PCB Design für 230V-Anschlüsse
Antworten: 7
Zugriffe: 6140

Re: Isolationsabstände / PCB Design für 230V-Anschlüsse

Hallo, ich wollte ja auch noch was zu dem Thema schreiben. Also nun endlich. Im Folgenden betrachte ich das ganze Thema hauptsächlich für das Platinenlayout. Was wollen wir erreichen: Auf der einen Seite Sicherheit gegen elektrischen Schlag. Das ist erst mal direkt bei Berührung des Gerätes, auch we...
von Florian
21. Mär 2024, 23:28
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 4434

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Hallo Christian, C10 ist ein Entkopplungs-Kondi nahe an den Steckverbindern (P1, P2) und C23 ist ein weiterer Entkopplungs-Kondi innerhalb der diskreten Bus-Ankopplung. C23 ist vermutlich etwas übervorsichtig, da es dort keine nennenswerten Verbraucher an 3,3V gibt, einen Entkopplungs-C an Steckverb...
von Florian
15. Mär 2024, 00:13
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 4434

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Ich meine, dass das Ergebnis war: wir wollen ja "nur" den Ausfall des Busses erkennen und keine exakte Messung der Busspannung machen, denn in dem Fall wären wir eher auf zusätzliche Bauteile gegeangen (Komparator). Aber man bekommt die genaue Messung bei Nutzung des ADC ja quasi umsonst....
von Florian
15. Mär 2024, 00:05
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 4434

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Also ist der Hintergedanke, die Eingangsschaltschwellen des µC zur Spannungserkennung zu verwenden. Ok, da wäre ich nicht darauf gekommen. Das ist natürlich reichlich ungenau. Und dann spielt die Abweichung durch den schwankenden Strom durch die Zenerdiode vmtl kaum eine Rolle. Ich verwende halt den...
von Florian
14. Mär 2024, 23:13
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 4434

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Hi Christian, zu den Dioden: Na ja, so sieht man dass es tatsächlich Absicht ist, das da 2 verschiedene Footprints bestückt werden können. In der Praxis hat das keine Auswirkungen. Auch die Pastenmenge sollte unabhängig davon sein, welches Footprint man bestückt, denn diese wird von der Größe des lö...
von Florian
1. Dez 2022, 21:21
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Unterputz-Schaltaktor
Antworten: 3
Zugriffe: 3604

Re: Strommessender Unterputz-Schaltaktor

Die ganzen Aktoren mit Funkschnittstelle haben es da deutlich einfacher: Die Strommessung kann einfach ohne Netztrennung geschehen. Bei einem KNX-Aktor kommt dann sichere galvanische Trennung und Energieversorgung der isolierten Seite dazu. Da hat der Stromwandler als Übertrager seinen Vorteil: Er i...
von Florian
1. Dez 2022, 00:00
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Unterputz-Schaltaktor
Antworten: 3
Zugriffe: 3604

Strommessender Unterputz-Schaltaktor

Ich wurde gebeten, doch mal über dieses unvollendete Projekte zu berichten: Einen zweikanaligen, strommessenden Schaltaktor für den Einbau in Unterputzdosen. Er basiert auf dem Konzept des strommessenden 6-kanaligen Schaltaktor für Schaltschrankeinbau. Noch eines vorweg: Ich habe dieses Konzept scho...
von Florian
9. Nov 2022, 00:09
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 106256

Re: Strommessender Schaltaktor

Ich musste inzwischen lernen: Silikon sollte man nicht in der Nähe von Relais einsetzen. Silikon gast immer leicht aus und es gibt in Folge in der näheren Umgebung leichte Niederschläge. Durch Lichtbogen werden diese Silikonrückstände dann zersetzt. Zu Siliziumoxid. Dadurch steigt der Kontaktwiderst...
von Florian
14. Dez 2021, 20:18
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 106256

Re: Strommessender Schaltaktor

Schön! So nicht zuverlässige Quetschverbinder an Flachbandkabeln sind eine fiese Sache, hatte ich auch schon mal. Bei Deinem verbleibenden Problemkind miss erst mal, ob die dicken Ladeelkos überhaupt aufgeladen werden. Danach würde ich die einzelnen SPI-Signale mit dem Multimeter auf Widerstand gege...