Die Suche ergab 160 Treffer

von Florian
21. Mär 2024, 23:28
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 192

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Hallo Christian, C10 ist ein Entkopplungs-Kondi nahe an den Steckverbindern (P1, P2) und C23 ist ein weiterer Entkopplungs-Kondi innerhalb der diskreten Bus-Ankopplung. C23 ist vermutlich etwas übervorsichtig, da es dort keine nennenswerten Verbraucher an 3,3V gibt, einen Entkopplungs-C an Steckverb...
von Florian
15. Mär 2024, 00:13
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 192

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Ich meine, dass das Ergebnis war: wir wollen ja "nur" den Ausfall des Busses erkennen und keine exakte Messung der Busspannung machen, denn in dem Fall wären wir eher auf zusätzliche Bauteile gegeangen (Komparator). Aber man bekommt die genaue Messung bei Nutzung des ADC ja quasi umsonst....
von Florian
15. Mär 2024, 00:05
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 192

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Also ist der Hintergedanke, die Eingangsschaltschwellen des µC zur Spannungserkennung zu verwenden. Ok, da wäre ich nicht darauf gekommen. Das ist natürlich reichlich ungenau. Und dann spielt die Abweichung durch den schwankenden Strom durch die Zenerdiode vmtl kaum eine Rolle. Ich verwende halt den...
von Florian
14. Mär 2024, 23:13
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Überarbeitung 4TE TOP Controller
Antworten: 7
Zugriffe: 192

Re: Überarbeitung 4TE TOP Controller

Hi Christian, zu den Dioden: Na ja, so sieht man dass es tatsächlich Absicht ist, das da 2 verschiedene Footprints bestückt werden können. In der Praxis hat das keine Auswirkungen. Auch die Pastenmenge sollte unabhängig davon sein, welches Footprint man bestückt, denn diese wird von der Größe des lö...
von Florian
1. Dez 2022, 21:21
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Unterputz-Schaltaktor
Antworten: 3
Zugriffe: 1113

Re: Strommessender Unterputz-Schaltaktor

Die ganzen Aktoren mit Funkschnittstelle haben es da deutlich einfacher: Die Strommessung kann einfach ohne Netztrennung geschehen. Bei einem KNX-Aktor kommt dann sichere galvanische Trennung und Energieversorgung der isolierten Seite dazu. Da hat der Stromwandler als Übertrager seinen Vorteil: Er i...
von Florian
1. Dez 2022, 00:00
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Unterputz-Schaltaktor
Antworten: 3
Zugriffe: 1113

Strommessender Unterputz-Schaltaktor

Ich wurde gebeten, doch mal über dieses unvollendete Projekte zu berichten: Einen zweikanaligen, strommessenden Schaltaktor für den Einbau in Unterputzdosen. Er basiert auf dem Konzept des strommessenden 6-kanaligen Schaltaktor für Schaltschrankeinbau. Noch eines vorweg: Ich habe dieses Konzept scho...
von Florian
9. Nov 2022, 00:09
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70830

Re: Strommessender Schaltaktor

Ich musste inzwischen lernen: Silikon sollte man nicht in der Nähe von Relais einsetzen. Silikon gast immer leicht aus und es gibt in Folge in der näheren Umgebung leichte Niederschläge. Durch Lichtbogen werden diese Silikonrückstände dann zersetzt. Zu Siliziumoxid. Dadurch steigt der Kontaktwiderst...
von Florian
14. Dez 2021, 20:18
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70830

Re: Strommessender Schaltaktor

Schön! So nicht zuverlässige Quetschverbinder an Flachbandkabeln sind eine fiese Sache, hatte ich auch schon mal. Bei Deinem verbleibenden Problemkind miss erst mal, ob die dicken Ladeelkos überhaupt aufgeladen werden. Danach würde ich die einzelnen SPI-Signale mit dem Multimeter auf Widerstand gege...
von Florian
9. Dez 2021, 21:57
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70830

Re: Strommessender Schaltaktor

Ok, das macht die Sache etwas klarer: Solange der Low-Range nicht verlassen wird, scheint es zu funktionieren. Erst im High-Range kommen die Probleme. Die Ursache liegt dann irgendwo bei: U2, R19 (mittlere Platine) oder dem Signal ADC_CURR1 zum ADC-Eingang am Mikrocontroller. Nach einer Sichtkontrol...
von Florian
6. Dez 2021, 20:01
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70830

Re: Strommessender Schaltaktor

Puh, das deutet darauf hin, dass die Strommessung bei Dir ein Problem hat. Die 12mA ohne angeschlossene Geräte zeigt schon mal ein erhöhtes Grundrauschen oder andere Störungen. Es existiert immer ein gewisses Rauschen in der Strommessung, das sich als kleiner "Phantomstrom" bemerkbar macht...