Die Suche ergab 21 Treffer
- 20. Aug 2024, 00:48
- Forum: Geräte
- Thema: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
- Antworten: 7
- Zugriffe: 1928
Re: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
die RC-Version hat die Lösung gebracht. Vielen Dank. Konnte dem RM ohne Probleme die physikalische Adresse vergeben und programmieren. Danke für die Rückmeldung! Freut mich sehr, dass es geht. Wir haben inzwischen die in dem Release Candidate enthaltenen Änderungen und noch ein paar weitere Verbess...
- 20. Aug 2024, 00:18
- Forum: Forum, Git, Wiki, Chat, Organisatorisches
- Thema: Selfbus Sommer-Release 🌞
- Antworten: 0
- Zugriffe: 885
Selfbus Sommer-Release 🌞
Tja, wir können es selbst kaum glauben: es ist Hochsommer und wir haben ein ganzes Paket an Releases fertig geschnürt und bereit zur Verwendung. Lib 2.10 Ja, so ist das in der Entwicklung: eigentlich wollten wir was ganz anderes machen , doch dann meldete sich bei uns ein Anwender mit einem seltsame...
- 5. Jun 2024, 23:25
- Forum: Geräte
- Thema: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
- Antworten: 7
- Zugriffe: 1928
- 5. Jun 2024, 21:36
- Forum: Geräte
- Thema: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
- Antworten: 7
- Zugriffe: 1928
Re: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
die Module waren auch schon vorbestückt, d.h. ich musste nur noch wenige Komponenten selbst auflöten. Ah cool, ja das macht es deutlich einfacher. Beim LPC922 gab es ja den RUN-Jumper. Den gibt es, wenn ich es richtig verstanden habe beim LPC1115 nicht mehr, oder? Korrekt. Ich habe einen VDS-Rauchm...
- 5. Jun 2024, 00:17
- Forum: Geräte
- Thema: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
- Antworten: 7
- Zugriffe: 1928
Re: Vergabe physikalische Adresse - Fehlersuche
Es geht um ein Rauchmeldermodul, vermute ich? Beim Drücken des Prog-Knopfes leuchtet die Prog-LED dauerhaft Das ist schon mal gut. Beim Anschließen des Bus-Kabels an die Platine leuchten kurz die 2 zusätzlichen LEDs unter dem Elko. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ja: beim Rauchmeldermodul in Firmware...
- 25. Mai 2024, 16:11
- Forum: Geräte
- Thema: Alarm beenden über KNX möglich?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 1267
Re: Alarm beenden über KNX möglich?
Hi, Ist es über das RM Modul möglich den alarmierenden Melder stumm zu schalten? Nein, das geht aktuell leider nicht. Hab das Problem selber im OG und würde mich auch freuen, das zu haben. Wurde ursprünglich wohl nicht implementiert, weil es auch gefährlich sein kann, wenn man auf einer Sammel-GA st...
- 21. Apr 2024, 19:05
- Forum: Software (Tools)
- Thema: Tools für PCB Design und 3D Modellierung
- Antworten: 2
- Zugriffe: 6810
Re: Tools für PCB Design und 3D Modellierung
Hi, sehr schade, dass es hier bislang kein weiteres Feedback aus der ansonsten recht emsigen Community gibt (siehe Chat). Nun hab ich mit Hardware nicht allzu viel am Hut, komme mit Eagle auch nicht wirklich klar und hab die angesprochene 3D-Modellierung noch nicht mal ausprobiert, insofern sollte m...
- 20. Jan 2024, 17:17
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 30983
Re: KNX Bootloader für ARM
@PLC, kurzes Update: @Darthyson und ich arbeiten weiterhin fast jeden Abend bzw. jede Nacht daran, unseren Code auf Korrektheit und KNX-Konformität auch mit Oszilloskop und Logic Analyzer zu prüfen. Obwohl es bisher schon insgesamt sehr gut aussah, haben wir doch noch ein paar kleinere Dinge und ein...
- 7. Jan 2024, 15:30
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 30983
Re: KNX Bootloader für ARM
Willkommen zurück und ein gutes neues Jahr! Es fehlt mir die Resoussre Zeit. Das kennen wir alle ;) Könntest Du zumindest versuchen, bei Gelegenheit die ein oder andere Test-Firmware bei Dir auszuprobieren, wenn wir Dir eine zur Verfügung stellen? Wir haben in der Zwischenzeit im Chat über Deine Pro...
- 3. Jan 2024, 20:40
- Forum: Geräte
- Thema: Inbetriebnahme Adapter für GIRA Rauchmelder
- Antworten: 4
- Zugriffe: 7043
Re: Inbetriebnahme Adapter für GIRA Rauchmelder
Mit der vor einigen Tagen veröffentlichten Firmware-Version 3.00 ist nun auch das Thema mit der Batteriespannung behoben, zumindest bei Einsatz auf HW v3.9.0. Demnach ist bei aktueller Hardware mit aktueller Firmware keine spezielle Inbetriebnahmereihenfolge mehr nötig.