Die Suche ergab 11 Treffer

von vlady
17. Mär 2016, 16:22
Forum: Geräte
Thema: Goobay 95173 Platine geändert (Reichelt)
Antworten: 15
Zugriffe: 10808

Re: Goobay 95173 Paltine geändert (Reichelt)

Ja, Nulldurchgang kann es sein. Ich habe mehrere Exemplare aufgemacht, auf allen ist leider nur die “41” zu sehen. Wie schwierig ist es mit der Firmware eigentlich? Sieht so aus, dass alle neu bestellte Bewegungsmelder mit dem Nulldurchgang arbeiten – habe auch ein beim Amazon bestellt, es hat die g...
von vlady
15. Mär 2016, 15:49
Forum: Geräte
Thema: Goobay 95173 Platine geändert (Reichelt)
Antworten: 15
Zugriffe: 10808

Re: Goobay 95173 Paltine geändert (Reichelt)

Hallo, vor einiger Zeit habe ich auch ein Paar Goobay 95173 Bewegungsmelder beim Reichelt besorgt. Sieht so aus, dass die Platinen sich nochmal geändert haben (siehe Anhang). Das Verbindungskabel zwischen den Platinen ist jetzt 5- anstatt 3-adrig. Hat schon jemand diese Revision im Einsatz? Bitte um...
von vlady
9. Apr 2015, 00:06
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Bewässerungssteuerung
Antworten: 5
Zugriffe: 3650

Re: Bewässerungssteuerung

Wenn ich nachdenke, die 8 EIS6 Eingänge sind mehr als genug. Für die saisonale Anpassung braucht man nur ein EIS6 Eingang. Für die Freigaben kann man zwei weitere EIS6 Eingänge verwenden (für jede Ventil-Gruppe ein), die Schaltuhr hat den Datentyp parametrisierbar. Die Sperre kann man in dem Tastsen...
von vlady
7. Apr 2015, 22:51
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Bewässerungssteuerung
Antworten: 5
Zugriffe: 3650

Re: Bewässerungssteuerung

Wolfgang, Andreas, vielen Dank für eure Ideen! Mir gefällt die Mischung von Lauflicht und Heizungsaktor. Ich habe schon die Produktdatenbank des Heizungsaktors kurz angeschaut. Die hat zwar 8 EIS6 Eingänge, aber keine weiteren Eingänge, die man als Startsignal für die zwei Gruppen, bzw. für die Sper...
von vlady
7. Apr 2015, 09:47
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Bewässerungssteuerung
Antworten: 5
Zugriffe: 3650

Bewässerungssteuerung

Ich habe als Bewässerungssteuerung für unseren neuen Garten einen 8out Aktor installiert. Die Ausgänge schalten sieben 24V AC Ventile in zwei unterschiedlichen Gruppen. Erste Gruppe (für Rasenfläche) enthält 5 Ventile und zweite Gruppe (für Pflanzenfläche) 2 Ventile. Die Ausgänge habe ich in der ETS...
von vlady
11. Feb 2014, 22:50
Forum: Geräte
Thema: 2in2out Applikation Funktionen
Antworten: 9
Zugriffe: 4959

Re: 2in2out Applikation Funktionen

Bei mir funktioniert der 2in2out Aktor immer noch nicht richtig. Das Problem ist, dass die Ausgänge nach einem Busspannungswiederkehr nicht schalten. Die Ausgänge sollten nach dem Busspannungswiederkehr den Wert vor dem Busspannungsausfall übernehmen. Bei einem aktiven Zustand geht dabei zwar die St...
von vlady
21. Jan 2014, 22:46
Forum: Geräte
Thema: 2in2out Applikation Funktionen
Antworten: 9
Zugriffe: 4959

Re: 2in2out Applikation Funktionen

Hat jemand eine LPC Firmware mit Kalibrierungsfunktion? Bei mir ist der 2in2out Aktor der einzige, der immer noch mindestens einmal in zwei Wochen abstürzt. Ich komme nicht dazu den Kontroller nachzurüsten :| . Alle anderen Aktoren/Sensoren sind bei mir entweder kalibriert oder haben schon einen neu...
von vlady
21. Jan 2014, 17:14
Forum: Geräte
Thema: Inbetriebnahme Einbaumodul / Tasterschnittstelle
Antworten: 15
Zugriffe: 8501

Re: Inbetriebnahme Einbaumodul / Tasterschnittstelle

Andreas,
die Namen „R21“ und „C3“ sind in dem SB_TS_1.54.brd auf dem Layer 25 (tNames) falsch platziert. Wenn man es wie du beschreibst ausdruckt und einlötet, hat man die zwei falsch (umgekehrt). Kannst du es bitte in GitHub korrigieren?
Danke.
LG,
Vlado
von vlady
21. Jan 2014, 10:24
Forum: Geräte
Thema: Inbetriebnahme Einbaumodul / Tasterschnittstelle
Antworten: 15
Zugriffe: 8501

Re: Inbetriebnahme Einbaumodul / Tasterschnittstelle

Hallo Michael, ich habe das gleiche Problem gehabt. Habe alle Messpunkte nachgemessen und festgestellt, dass die Sendestufe bei mir nicht richtig funktioniert. Danach habe ich nochmals die Belegung aller SMD Komponenten geprüft und gefunden, dass ich die Komponenten R21 und C3 umgekehrt habe. Die Be...
von vlady
27. Mai 2013, 11:55
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Wasserstandsmelder
Antworten: 3
Zugriffe: 2957

Re: Wasserstandsmelder

Danke für die schnelle Antwort. Eine Regenwassezisterne will ich auch später im Garten installieren, aber da würde ich lieber ein Ultraschallmesser nehmen (siehe z.B. here ). Für die Dusche will ich es möglichst einfach machen. Am besten, wenn es ohne weitere Bausätze gehen würde. Unter der Dusche w...