Die Suche ergab 81 Treffer

von Klamm
10. Jan 2022, 22:33
Forum: Allgemein
Thema: Selfbus-Logo
Antworten: 37
Zugriffe: 33541

Re: Selfbus-Logo

Hallo!
Ich erwecke den Thread mal wieder zum Leben.
Ich habe noch einige ältere in8 24V 2TE von denen ich jetzt auch welche verbaut habe.
Kannst du mir dafür vielleicht noch ein paar Labels machen (inkl. Markierung für die LEDs)
von Klamm
3. Jan 2022, 21:47
Forum: Forum, Git, Wiki, Chat, Organisatorisches
Thema: Selfbus Projektliste & Community-Voting
Antworten: 4
Zugriffe: 5568

Re: Selfbus Projektliste & Community-Voting

Morgen! Dann fange ich mal an mit meinen Gedanken bzgl LPC922er Module auf ARM migrieren . Ich denke in den meisten Fällen geht es "nur" darum eine passende ARM Controller Platine zu haben. Ich habe zum Beispiel noch 6 in8 Platinen aus Freebuszeiten aber nur 4 passende 2TE LPC Controller. ...
von Klamm
3. Jan 2022, 19:09
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Neues UP-Multi-IO-Modul mit abgesicherten IOs, EEPROM, I2C-Anbindung, ...
Antworten: 65
Zugriffe: 22172

Re: Neues UP-Multi-IO-Modul mit abgesicherten IOs, EEPROM, I2C-Anbindung, ...

Hallo! Bei in einigen Modulen würde diese Klemme verwendet. https://www.reichelt.de/de/de/loetbare-schraubklemme-2-pol-rm-5-mm-90--ctb5202-2-p292669.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA2sqOBhCGARIsAPuPK0jufpUF8ne8ZuE0N3JLJbjyiZJBoOtdXZrnfxFB0rqFP67cU-dCVA4aAm-WEALw_wcB&&r=1 Fand die auch gut....
von Klamm
17. Dez 2021, 10:05
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70798

Re: Strommessender Schaltaktor

Zur Info: auch der letzte Aktor funktioniert.
Hier lag es tatsächlich auch am Flachbandkabel (hier aber das 10 polige)

Verrückt... hatte noch nie Probleme mit den Kabeln/Quetschverbindern und dann das...
von Klamm
14. Dez 2021, 14:11
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70798

Re: Strommessender Schaltaktor

Ich nochmal! Ganz ohne dass ich an dem Gerät war hatte ich noch ein Gerät bei dem sich die Relais plötzlich nicht mehr schalten lassen haben. Habe beide nochmal auf gemacht und mir angesehen. Bei dem einen war es vermutlich eine Lötstelle. Ich habe den Föhn kurz drüber gehalten und anschließend lief...
von Klamm
13. Dez 2021, 10:14
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70798

Re: Strommessender Schaltaktor

Morgen! Widerstand U2 zu GND und 3,3V liegt lt. Messgerät bei etwa 1,9MOhm. Das sollte also passen. Widerstand von U2 zum ADC Eingang MC liegt bei 10,4Ohm. Ist also auch durchgängig. Spannung an PIO1.0 sind 1,695V. Das passt also auch. Ich habe am Wochenende noch einen weiteren Ausgang von diesem 6 ...
von Klamm
9. Dez 2021, 20:14
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70798

Re: Strommessender Schaltaktor

Sooo... jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen das zu versuchen. 1. 12mA obwohl nichts eingesteckt ist war mein Fehler. Ich hatte auf Wert senden bein Änderung um 25mA gestellt. Immer wenn der Waschgang fertig war (und auch alle anderen Geräte) ist der Strom im Monitor und in der Visualisierung als...
von Klamm
6. Dez 2021, 10:56
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70798

Re: Strommessender Schaltaktor

Hallo nochmal! Ich nutze jetzt den Aktor und für den Stromwert wie von ETS vorgeschlagen den 2 Byte DPT 7.012. Merkwürdigerweise bekomme ich auch ohne, dass ein Gerät angesteckt ist den Messwert (12mA) Außerdem bekomme ich während dem Betrieb der Waschmaschine immer mal wieder ströme deutlich über 1...
von Klamm
30. Nov 2021, 15:54
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Strommessender Schaltaktor
Antworten: 136
Zugriffe: 70798

Re: Strommessender Schaltaktor

Morgen!
Habe einen Aktor eingebaut und der scheint auch gut zu funktionieren. Bisher nutze ich nur einen Ausgang. Die anderen muss ich erst noch vedrahten.