Re: Rauchmelder-Modul Version 3.9.0 released

Hat jemand eine Idee, warum bei einem Rauchmelder die Batteriespannungsmessung so stark schwankt?
Die Hardware Version ist 3.9.0 und die Firmware und ETS Applikation sind aktuell und bei allen Rauchmeldern identisch.
Batteriespannung.jpg
von Jambala
9. Jun 2020, 16:05
Forum: Geräte
Thema: Rauchmelder Kommunikationsobjekte
Antworten: 3
Zugriffe: 3445

Re: Rauchmelder Kommunikationsobjekte

Hallo Hans, ich habe die gleiche Hardware wie Du. Du hast vermutlich recht, dass dies der Grund für die fehlende Alarmierung ist. Ich muß einmal testen, was mit der Anzeige der Batteriespannung passiert, wenn ich eine alte Batterie einlege. Hast Du schon einmal versucht andere Fehlercodes zu provozi...
von Jambala
8. Jun 2020, 16:08
Forum: Geräte
Thema: Rauchmelder Kommunikationsobjekte
Antworten: 3
Zugriffe: 3445

Rauchmelder Kommunikationsobjekte

Hallo Zusammen, hat jemand alle Kommunikationsobjekte per ETS mit Gruppenadressen (GA) verknüpft? Die Kommunikationsobjekte zu Temperatur, Batteriespannung, Rauchkammerwert und Verschmutzungsgrad funktionieren problemlos. Bei Einlegen einer schwachen Batterie geht jedoch nicht das Kommunikationsobje...