Die Suche ergab 136 Treffer

von Mirko
1. Sep 2021, 14:37
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Sonnensensor
Antworten: 9
Zugriffe: 4295

Re: Sonnensensor

Ja, Zigbee kann sehr energiesparend betrieben werden. Ein Schalter läuft mit einer Litium CR-Zelle durchaus einige Jahre. Die 10€ Ikea Dimmer/Schalter laufen bei mir mit einer CR2032 etwa ein bis zwei Jahre. Ein Vorteil von Zigbee ist, dass netzbetriebene Knoten gleichzeitig als Router/Repeater arbe...
von Mirko
1. Sep 2021, 11:03
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Sonnensensor
Antworten: 9
Zugriffe: 4295

Re: Sonnensensor

Wenn Du bereits Erfahrung mit dem RFM69 gesammelt hast, bringt das natürlich Sinn, dabei zu bleiben. In Anbetracht der Überbelegung/Duty- Cycle-Thematik des 868MHz Bandes und des Störabstandes beim 433MHz ASK, ist das für viele Sensoren und in die Zukunft gedacht imho nicht so optimal. Ein SelfBus Z...
von Mirko
9. Jul 2021, 17:23
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: [LPC922] 1 Kanal Up-Jalousieaktor, 2 Kanal Up-Schaltaktor
Antworten: 2
Zugriffe: 2153

Re: [LPC922] 1 Kanal Up-Jalousieaktor, 2 Kanal Up-Schaltaktor

Hallo Holger, der LPC922 mag ja alt sein, von Schrott würde ich aber nicht reden ;-) Schlicht die mangelnde Beschaffbarkeit ist das Problem. Wenn Du noch welche von damals hast, warum nicht verbauen. Aktuell bekommt man die praktisch nicht mehr. In Fernost angebotene Restbestände sind entweder Fakes...
von Mirko
2. Jul 2021, 15:34
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: [gelöst]- LPC1115 von Chipknappheit betroffen
Antworten: 8
Zugriffe: 10830

Re: LPC1115 von Chipknappheit betroffen

Gerade mal geschaut: LPC1115 nirgendwo mehr verfügbar, wie so ziemlich jede gängige MCU (Mouser ab 09/2022).

Auffällig ist, dass besonders die handlötbaren Bauformen ausverkauft sind. Kaufen da die Hobby-Bastler alles weg?
So langsam macht das Selberbauen keinen Spaß mehr :(
von Mirko
1. Apr 2021, 11:32
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: [gelöst]- LPC1115 von Chipknappheit betroffen
Antworten: 8
Zugriffe: 10830

Re: LPC1115 von Chipknappheit betroffen

Wenn ich z.B. bei Mouser nach NXP ARM MCU mit QFP-Gehäuse und mind. 64kB Flash such, gibt es keinen, von dem wenigstens 1000 Stück vorrätig sind. Die meisten gar unter 300. Nachbestellungen werden frühestens 2022 erwartet. Das kann jetzt alles Panikmache sein - weiß jemand, ob das so schon immer war...
von Mirko
15. Mär 2021, 19:55
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Bug in der ARM Lib ?
Antworten: 26
Zugriffe: 21762

Re: Bug in der ARM Lib ?

Bzgl. der Unterschiede der Maskenversion findet Ihr evtl. im KNX Standard 06_Profiles unter 4.2 (Seite 32), was Ihr sucht.
von Mirko
15. Mär 2021, 15:16
Forum: Bauteile & Schaltungen
Thema: Oszillator vs. Quarz
Antworten: 10
Zugriffe: 5798

Re: Oszillator vs. Quarz

Hallo Hans, sehr interessant! Mit LPC meinst Du aber den alten 8051er? Der ARM LPC ist ja insgesamt deutlich energiesparender aufgebaut. Auch die Außenbeschaltung fällt i.d.R. recht hochohmig aus, wenn ich da mal an 100k Pull-Ups denke. Ich fürchte, Dein "Knallfunkensender" bringt da noch ...
von Mirko
9. Mär 2021, 21:47
Forum: Geräte
Thema: Unterschied TPUART und FT1.2 für Raspberry
Antworten: 7
Zugriffe: 5022

Re: Unterschied TPUART und FT1.2 für Raspberry

Hallo Heiko, genau. Auf dem RasPi läuft dann typischer Weise ein knxd Server, der über den TPUART mit dem Bus kommuniziert und in Richtung Netzwerk einen KNX/IP-Router emuliert. Leider ist das noch immer eine Bastellösung, d.h. auch kleine Änderungen (andere knxd Version, anderer RasPi, anderes Betr...
von Mirko
8. Mär 2021, 20:10
Forum: Geräte
Thema: Unterschied TPUART und FT1.2 für Raspberry
Antworten: 7
Zugriffe: 5022

Re: Unterschied TPUART und FT1.2 für Raspberry

Hallo Heiko, da hast Du ja viel vor :) Ich hatte auch eine Komplettsanierung vor der Brust und hatte mich dann entschieden, zunächst einmal nur die Voraussetzungen für KNX zu schaffen, damit das Haus möglichst schnell bezogen werden kann. Bei einem Neubau plant man gleich eine richtig große Verteilu...
von Mirko
21. Feb 2021, 21:27
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
Antworten: 9
Zugriffe: 6513

Re: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern

Da bin ich auch dafür. Das setzt aber eine alternative Busspannungsüberwachung voraus.