Hallo, meine private Lieblingsgröße bei SMD Passiven ist ebenfalls 0805. Und dann vergrößere ich auch noch die Pads nach außen, damit sie mit dem Lötkolben leicht zu löten sind. 0603 wird dann schon friemeliger, mein Favorit ist das nicht. Zumindest was man so hört ist bereits irgendwelches SMD ein ...
- 17. Mär 2020, 21:47
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Strommessender Schaltaktor
- Antworten: 136
- Zugriffe: 77554
Re: Strommessender Schaltaktor
Hallo Christian, ich habe gerade noch mal nachgesehen: Bei meinen Messungen hatte ich ein 28V Netzteil zur Versorgung meiner Drossel benutzt. Der Elko-Zwischenkreis lädt sich mit einiger Verzögerung auf 25,5V auf. (Der Ladestrom sinkt bereits früher, kann man auch gut simulieren.) Die etwa 3V verlie...
- 16. Mär 2020, 23:00
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Strommessender Schaltaktor
- Antworten: 136
- Zugriffe: 77554
Re: Strommessender Schaltaktor
Schwierig. Die Firmware errechnet, ob am Ende eines Schaltpulses noch die notwendige Spulenspannung vorhanden wäre. Am Anfang des Pulses also naturgemäss mehr. Das kann man natürlich an HFE20-Relais anpassen, die nicht so einen hohen Strom benötigen, wie die großen HFE10. Überhaupt kannst Du mit den...
- 16. Mär 2020, 22:26
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Strommessender Schaltaktor
- Antworten: 136
- Zugriffe: 77554
Re: Strommessender Schaltaktor
Hallo Christian, um die Wahl der 12V Spulenspannung zu verstehen, muss man sich das das Prinzip der Verwaltung der Schaltenergie des Aktors vor Augen führen: Die Stromaufnahme des Aktors ist (wie auch bei jedem kommerziellen KNX-Gerät) streng gedeckelt. Damit kann es auch bei vielen gleichzeitigen S...
- 27. Feb 2020, 22:30
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Maskenversion 7.5
- Antworten: 16
- Zugriffe: 11755
Re: Maskenversion 7.5
Gut, dass Du das Bild eingestellt hast. Denn da dämmert es mir: Das Problem war mir mal aufgefallen. Leider habe ich es dann aber wieder vergessen und nicht behoben: Es wird versucht, in einem Zugriff über die Grenze von normal implementiertem Speicherbereich zu per MemMapper implementiertem Speiche...
- 26. Feb 2020, 20:49
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Maskenversion 7.5
- Antworten: 16
- Zugriffe: 11755
Re: Maskenversion 7.5
Noch eine Anmerkung zum MemMapper: Stelle sicher, dass sich im Verwaltungs-Speicherbereich des Mappers kein Datenmüll befindet. Also beim Programmieren des uC den ganzen Programmspeicher löschen, aber nicht freie Bereiche mit 0 füllen lassen.
- 26. Feb 2020, 20:22
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Maskenversion 7.5
- Antworten: 16
- Zugriffe: 11755
Re: Maskenversion 7.5
Also...: Die USER_EEPROM_SIZE direkt zu modifizieren habe ich noch nie versucht, daher kann ich zu dem aufgetretenen Fehler nichts sagen. Zum MemMapper: Was zeigt die ETS als Fehler? Die Adresse 0x4B00? Du schreibst nur "es funktioniert bis 0x4AFF". Was ich damit meine: Versucht die ETS ta...
- 6. Nov 2019, 23:19
- Forum: Forum, Git, Wiki, Chat, Organisatorisches
- Thema: Braucht Selfbus eine alternatives Hosting für Forum & Wiki?
- Antworten: 27
- Zugriffe: 23949
Re: Braucht Selfbus eine alternatives Hosting für Forum & Wiki?
In der letzten Zeit hat es schon eine ganze Menge an Ausfällen gegeben - was immer doof ist.Weiß eigentlich jemand, woran es gelegen hat? Und ob es in Zukunft wieder zu erwarten ist?
Ich fände es auf alle Fälle wünschenswert, wenn es in der Zukunft irgendwie stabiler geht.
Ich fände es auf alle Fälle wünschenswert, wenn es in der Zukunft irgendwie stabiler geht.
- 17. Okt 2019, 23:16
- Forum: Bauteile & Schaltungen
- Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
- Antworten: 7
- Zugriffe: 5911
Re: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Dein Beitrag bis zu untenstehenden Punkt entspricht auch meiner Sichtweise. Sprich: Ein Relais mit 4kV und Basisisolierung braucht andere Luft- und Kriechstrecken als ein Relais mit 4kV und verstärkter Isolierung. Dieser Satz vermischt verschiedene Aspekte der Isolationskoordination. Die "4kV r...
- 16. Okt 2019, 21:40
- Forum: Bauteile & Schaltungen
- Thema: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
- Antworten: 7
- Zugriffe: 5911
Re: HFE20-1 : Isolation für 230V / SELV
Wo fange ich an? Im Laufe der Entwicklung des out6-cs hatte ich einige gebrauchte Aktoren der entsprechenden Leistungsklasse erstanden, um Vergleiche anstellen zu können. Ich habe einen Busch-Jäger 6194/14-101 zerlegt, der baugleich ist mit einem SA/S 12.16.5.1 (um genau zu sein sagt das der Aufkleb...