Die Suche ergab 34 Treffer
- 23. Dez 2023, 09:38
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
PLC, wie sieht denn Deine Topologie aus, sprich welche Geräte hängen physisch in welchen Linien und wie sind die verbunden? Irgendwelche Koppler im Einsatz (bitte auch aufzählen wenn sie nicht im Pfad zum Selfbus-Modul hängen)? Dein Buszugang ist im Log die 1.0.14, der Jung-Taster hat die 1.1.42 un...
- 23. Dez 2023, 09:12
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Hallo Darthyson,
danke für die Bereitstellung der Firmware.
Aktuell bekomme ich über meinen bestehenden KNX-Bus,
gar nichts mehr mit dem Selbus-Updater übertragen.
Es wird ständig mit Fehlern abgebrochen.
Log's siehe Anhang.
- 22. Dez 2023, 17:16
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Hallo in die Gruppe, eine Beobachtung möchte ich hier noch weitergeben. Aktuell läuft bei mir ein Rauchmelder mit der Firmware "rauchmelder-bcu1_flashstart_0x3000_release_v1.03_libv2.02.hex". Drauf bekommen habe ich die mit dem Selfbusupdater "SB_updater-1.11-all.jar". Als Bootlo...
- 22. Dez 2023, 14:12
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Hallo miteinander, bin dabei einen "Schaltaktor 8-fach 230V 16A 4TE (ARM)" der mit "out8-bcu1_hand_bistable.hex" Firmware betrieben habe, zu ersetzen auf den SelbusUpdater. Gesagt getan. 1. Bootloader "bootloader_release_(lpc11xx)_v1.11_libv2.02.hex" mit FlashMagic übet...
- 21. Dez 2023, 10:03
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Hallo Darthyson,
anbei das Log aus dem Ereignis!
Es passiert immer wenn der Tastsensor (Jung 4194 TSM) betätigt wird.
Bin mir zu 99% sicher das durch betätigen des Tastsensor ausgelöst wird.
anbei das Log aus dem Ereignis!
Es passiert immer wenn der Tastsensor (Jung 4194 TSM) betätigt wird.
Bin mir zu 99% sicher das durch betätigen des Tastsensor ausgelöst wird.
- 20. Dez 2023, 20:08
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
habe es noch einmal provozierte
diesmal mit Diagnose
siehe Bild
diesmal mit Diagnose
siehe Bild
- 20. Dez 2023, 19:47
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Danke für die Rückmeldung Dallmair. Ich kann den Fehler reproduzieren. Habe es mehrfach probiert. Diese Erkenntnis will ich weitergeben. ########################################## Es passiert jedes mal, wenn der Flashvorgang startet, und ich z. B. über einen Lichtschalter das Licht schalte im andere...
- 20. Dez 2023, 18:21
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Und das verstehe ich auch nicht! habe mit dem Befehl eine Rauchmelder versucht zu Flashen Java -jar SB_updater-1.11-all.jar 192.168.1.12 --fileName .\rauchmelder-bcu1_flashstart_0x3000_release_v1.03_libv2.02.hex --full Zweimal hat es hintereinander funktioniert und beim dritten Mal ist er ausgestieg...
- 20. Dez 2023, 16:47
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Hallo in die Gruppe, habe da eine Verständnisfrage. Habe im Anhang zwei Bilder von meiner PowerShell (Win10) abgelegt. Ich hatte beim Flashen immer alles in Farbe. Jetzt bekomme ich immer alles einfarbig und mit Codes Zusatz, die Texte als Rückmeldungen angezeigt. z.B. [0m oder [0;93 Würde es gerne ...
- 29. Nov 2023, 18:21
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: KNX Bootloader für ARM
- Antworten: 70
- Zugriffe: 18168
Re: KNX Bootloader für ARM
Hallo Darthyson,
der Port ist unverändert geblieben.
Habe die Netzwerkoption in der VM angepasst.
Und das führte zum Erfolg.
Habe mich selbst blenden lassen bezüglich des Ping's.
Danke an alle beteiligten für die Unterstützung.
der Port ist unverändert geblieben.
Habe die Netzwerkoption in der VM angepasst.
Und das führte zum Erfolg.
Habe mich selbst blenden lassen bezüglich des Ping's.
Danke an alle beteiligten für die Unterstützung.