Hallo,
das sollte keine Probleme machen. Es sieht halt nicht ordentlich aus
Und sonst, hast Du dem Aktor schon Lebenszeichen entlocken können?
Gruß,
Florian
Die Suche ergab 160 Treffer
- 16. Nov 2021, 21:03
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Strommessender Schaltaktor
- Antworten: 136
- Zugriffe: 76641
- 12. Okt 2021, 22:58
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Strommessender Schaltaktor
- Antworten: 136
- Zugriffe: 76641
Re: Strommessender Schaltaktor
Hallo Denis, danke für's rausfinden. Ja, die Segnungen des C-Standards... Da wollte ich extra floats verwenden um zu sparen, und es werden doch double Berechnungen verwendet, weil die Konstanten automatisch doubles sind, wenn man kein f-Postfix dranhängt. Mit den kleinen Änderungen schrumpft das Pro...
- 11. Sep 2021, 12:36
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Neues UP-Multi-IO-Modul mit abgesicherten IOs, EEPROM, I2C-Anbindung, ...
- Antworten: 65
- Zugriffe: 27339
Re: Neues UP-Multi-IO-Modul mit abgesicherten IOs, EEPROM, I2C-Anbindung, ...
Einen wichtigen Punkt finde ich den praktischen Vorgang des Einbaus: - Wie soll der Benutzer das Modul einbauen und verdrahten? - Also von wo werden die Kabel kommen? - Bekommt man das Modul in die UP-Dose, wenn da Kabel herausstehen? - Wie wird das Modul angedrahtet? - Bleibt Platz für die übersteh...
- 30. Mai 2021, 23:13
- Forum: Bauteile & Schaltungen
- Thema: Geeignete (I2C) Sensoren
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7472
Re: Geeignete (I2C) Sensoren
Genau so ist es.
- 30. Mai 2021, 20:01
- Forum: Bauteile & Schaltungen
- Thema: Geeignete (I2C) Sensoren
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7472
Re: Geeignete (I2C) Sensoren
Genauigkeit? Auflösung? Wiederholgenauigkeit? Ich vermute Du hast Befürchtungen einer zu geringen Auflösung, was in der Tat zu Problemen bei der Temperaturregelung führen würde. Aber das ist etwas anderes als die Genauigkeit. Diese besagt: Wenn der Sensor 20,15°C sagt, können es bei +/-0,5°C Genauig...
- 8. Apr 2021, 23:46
- Forum: Geräte
- Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
- Antworten: 31
- Zugriffe: 24769
Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Hallo Gerhard, gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei Deinen Problemen? Oder hast Du es inzwischen aufgegeben? Ich kann Dein Problem leider bei mir nach wie vor nicht nachvollziehen. So ist es mir dann auch nicht möglich, den Fehler, soweit denn möglich, zu beheben. Am meisten helfen würde mir ein Mit...
- 22. Mär 2021, 19:49
- Forum: Geräte
- Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
- Antworten: 31
- Zugriffe: 24769
Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Dort gibt es eigentlich kein AbsDataSegment welches 0x4B00 (Ende User-EEPROM) und 0x4B20 (Beginn vom MemMapperMod) beinhaltet, daher dürfte die ETS da auch nix schreiben. Mein Log passt soweit auch zu den <LoadProcedures> der .knxprod Hallo Denis, das angesprochene mögliche Problem ist ein anderes:...
- 21. Mär 2021, 21:50
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Bug in der ARM Lib ?
- Antworten: 26
- Zugriffe: 23183
Re: Bug in der ARM Lib ?
Zur Info: z.Zt. kennt die sblib folgende #defines fürs debuggen (Liste eventuell nicht vollständig): DUMP_TELEGRAMS : Ausgabe der KNX-Telegram "Rohdaten" DUMP_SERIAL : Ausgabe der 128bit Seriennummer des ARM und der daraus erzeugten 48bit Seriennummer für KNX DUMP_MEM_OPS : Ausgabe der AP...
- 16. Mär 2021, 21:36
- Forum: Geräte
- Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
- Antworten: 31
- Zugriffe: 24769
Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Hallo Gerhard, als Anhang mein Testprojekt. Die Datei musst Du wieder zu .knxproj umbenennen. Im Projekt befinden sich gleich drei SA/S 8.16.6.1, in letzter Zeit benutzt habe ich "EV 8.16.6.1" und "UP 8.16.6.1". Ich benutze die ETS 5.7.4. Ein Punkt der mir noch eingefallen ist: W...
- 16. Mär 2021, 21:10
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Strommessender Schaltaktor
- Antworten: 136
- Zugriffe: 76641
Re: Strommessender Schaltaktor