Die Suche ergab 167 Treffer
- 30. Mär 2018, 14:12
- Forum: Allgemein
- Thema: merten Tasterschnittstelle - Mod möglich?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 3147
Re: merten Tasterschnittstelle - Mod möglich?
Ist es wahrscheinlich, dass hier in der Software die zusätzlichen Ein-und Ausgänge ausgeknipst wurden? Davon gehe ich aus. Alles zu bestücken macht Sinn, weil man dann weniger unterschiedliche Teile in Produktion und Lager hat. Das kann billiger sein als die Kosten für die zusätzlichen Bauteile. Be...
- 28. Mär 2018, 23:23
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6478
Re: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
Für's Archiv, falls hier mal jemand reinschaut, der ein neues Design macht: Wahl der Diode: MBRS1100 ist SMB, gibt's bei Reichelt, funktioniert. Achtung: TS-ARM hat dafür einen SMA-Footprint (passt an dieser Stelle trotzdem, sollte man sich aber nicht drauf verlassen). SOD123 ist zu klein. Kondensat...
- 28. Mär 2018, 23:10
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6478
Re: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
Hallo Uwe, schaut doch mal in das Projekt Strommessender Schaltaktor. Florian hat das dort m.E. sehr sauber gelöst. Da ist ein Spannungsteiler vorhanden(LPC1115_4TE_TOP V1.1.sch) der mit "Ein 13,2V/Aus 5,3V" beschriftet ist. Die Beschriftung an dem Spannungsteiler heißt erstmal nur, dass m...
- 28. Mär 2018, 22:54
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
- Antworten: 92
- Zugriffe: 53441
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Nachtrag: Diode: SMA klingt gut. Passt alles drauf, was man will. Ich sehe gerade, dass die MBRS1100 SMB ist. Auf der TS-ARM haben wir dafür allerdings einen SMA Footprint und die Diode passt gut drauf. Keine Ahnung, wie die courtyards in der Eagle-Bibliothek aussehen und ob das zuverlässig klappt o...
- 27. Mär 2018, 23:05
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6478
Re: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
Ich habe mir eben noch einen 4TE-Controller (1.0 mit Quartz) mit Relaisplatine (8 monostabile Relais) und LED-Taster-Platine vorgenommen. Auf der Controllerplatine sind außer der Prog-LED keine weiteren LEDs bestückt. Software: out8-bcu1. Hier die Ergebnisse zum Archivieren: Mit Spannungsteiler, all...
- 27. Mär 2018, 00:22
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
- Antworten: 9
- Zugriffe: 6478
Stromversorgung auf Selfbus-Controllern
Moin! Im Rauchmelder-3.4 Thread ist das Thema "Stromversorgung" aufgetaucht ( https://selfbus.org/forum/viewtopic.php?t=395 , vor allem Seite 3). Da es aber mehr als nur den Rauchmelder betrifft, mache ich mal einen eigenen Thread dafür auf. Ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, was wi...
- 26. Mär 2018, 20:30
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
- Antworten: 92
- Zugriffe: 53441
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Moin! Für den Bus sind 20V als Minimum definiert, für Busteilnehmer gar 19V. Zumindest habe ich das von den Relaisen her noch so in Erinnerung. 21V Bus und 20V Teilnehmer: https://my.knx.org/en/shop/knx-specifications -> "03_02_02 Communication Medium TP1 v01.02.02 AS.pdf": "In an ins...
- 26. Mär 2018, 10:31
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
- Antworten: 92
- Zugriffe: 53441
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Hi! Zu dem Spannungsteiler am EN Pin des BD9G101: Der EN Pin benötigt mindestens 2V, um garantiert die Arbeit aufzunehmen. Unter 0,8V wird garantiert abgeschaltet. Was dazwischen ist, wird nicht definiert. (Daten aus dem Datenblatt des BD9G101) Bei dem Spannungsteiler von 390k/43k ergibt sich eine B...
- 22. Mär 2018, 01:20
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
- Antworten: 92
- Zugriffe: 53441
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Bin mir gerade nicht sicher, worauf Du schaust. In Rauchmelder 3.4 ist D8 eine 1N4148 und D5 die SMAJ40. Beides beschriftet.Doumanix hat geschrieben: D8 ist außerdem nicht beschriftet in den Eagle Dateien ... ist das die SMAJ40, die wir sonst verwenden?
- 22. Mär 2018, 01:14
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
- Antworten: 92
- Zugriffe: 53441
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Ich möchte gerne in diesem Thread beim Rauchmelder bleiben. Alles, was den 4TE Controller betrifft, sollte auch dort diskutiert werden. Ich habe nur deswegen darauf verwiesen, weil für den Rauchmelder die 4TE Stromversorgung übernommen wurde (mindestens der Schaltplan, das Layout habe ich nicht im D...