Die Suche ergab 160 Treffer

von Florian
9. Mär 2021, 22:26
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

So, hier hätte ich jetzt eine Debugging-Version mit 2 Änderungen gegenüber der alten Version: - Schreibvorgänge über die Adresse 0x4B00 sollten jetzt sauber laufen, selbst wenn innerhalb eines Zugriffs die Adresse überschritten wird. - Wenn der MemMapper beim Systemstart feststellt, dass die Verwalt...
von Florian
7. Mär 2021, 23:30
Forum: Geräte Entwicklung
Thema: Bug in der ARM Lib ?
Antworten: 26
Zugriffe: 21900

Re: Bug in der ARM Lib ?

Eure Erkenntnisse erklären auch endlich das merkwürdige Verhalten, was ich damals bei der Programmierung des strommessenden Schaltaktors im Zusammenhang mit ETS5.6 beobachtet hatte. Wenn ich die alten Logs nochmal angucke, finde ich auch darin, dass eine falsche Adresse 0x4CBE in die commsTabAddr ei...
von Florian
7. Mär 2021, 23:19
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Hallo Gerhard, als Beta-Tester bist Du fest eingeplant :D Eigentlich wollte ich Dir heute eine Testversion zukommen lassen, aber leider funktioniert das was ich hier habe schon bei mir nicht richtig. Leider habe ich meine alte Build-Umgebung nicht mehr, daher kann es hier an diversen Stellen klemmen...
von Florian
5. Mär 2021, 23:21
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Stand der Dinge: Mein Testprojekt kann ich auch mit der ETS5.7.4 problemlos programmieren, sowohl nach entladen, als auch bei komplett leerem Flash. Die Analyse der von Gerhard ausgelesenen hex-Files hat zwei interessante Dinge gezeigt: - Im Fehlerfall ist die Programmierung wesentlich weiter fortge...
von Florian
2. Mär 2021, 22:37
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Danke für die drei Dateien. Ich bin gespannt, ob ich anhand der Unterschiede auf die Probleme mit Deinem Mikrocontroller schließen kann. Wenn ich Dich richtig verstehe, funktioniert der Umweg über mein .hex und V5.6.6 reproduzierbar, der Weg von dort zu V5.7.4 dann aber nur einmal? Gab es bei den ni...
von Florian
1. Mär 2021, 23:17
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Öhm - bei Dir sind rechts Dinge im Dialog abgeschnitten. Rechts neben dem Textfeld sollte ein Button "Browse" sein, dann unten "Export". Vielleicht hat FlashMagic Probleme mit Bildschirmskalierung???? Probier doch mal bitte andere Skalierungsoptionen. Oder Du versuchst, wenn der ...
von Florian
1. Mär 2021, 21:43
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Um ganz zum Schluss anzufangen: Nein, der Aktor sollte sich schon auch mit aktuellen Versionen der ETS programmieren lassen. Und eine neue ETS sollte auch nicht den Mikrocontroller beschädigen können. Der Grund, warum ich mit der älteren V5.6.6 anfange ist der Versuch, ein Problem nach dem anderen a...
von Florian
28. Feb 2021, 22:49
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

So, nachdem ich gestern mein Experimentiersystem wieder zum Laufen gebracht habe, habe ich heute mal rumprobiert. Und zwar habe ich mit einer alten ETS Version begonnen und ein Testprojekt immer wieder in den Aktor geladen, geändert, entladen, neu geladen. Dann habe ich die Versionen der ETS erhöht ...
von Florian
25. Feb 2021, 23:53
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Unbedingt "Erase all" anstelle "Erase blocks used by Firmware" benutzen. Die Firmware speichert diverse Sachen in den freien Blöcken. Wenn da Unsinn drinsteht, kann alles mögliche schiefgehen. (Der MemMapper reagiert allergisch auf kaputte Verwaltungsinformationen.) Auf keinen Fa...
von Florian
24. Feb 2021, 21:05
Forum: Geräte
Thema: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT
Antworten: 31
Zugriffe: 23397

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Die einfache Antwort wäre wohl: Benutze nichts neueres als ETS5.6. Ich habe die neueren Versionen bisher nicht im Einsatz gehabt, gut möglich das es wieder irgendeinen feinen Unterschied gibt. Bei der ersten Meldung hat die ETS übrigens tatsächlich versucht, eine neue Firmware in den Aktor zu laden....