ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
ghifunk
Beiträge: 28
Registriert: 10. Jul 2013, 14:34

ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von ghifunk »

Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Jahren den Aktor aufgebaut und er war seitdem auch probemlos in Betrieb und funktionierte. Nun habe ich auf Grund einer Renovierung eine Änderung im Applikationsprogramm vornehmen wollen und danach ging am Aktor nichts mehr. Die Programmier LED blieb schon nicht mehr an. Habe ihn daraufhin ausgebaut und die Firmware neu aufgespielt (out-cs-bim112.hex - Anpassungen fuer ETS5.6). Dann ging die Programmierung der phys.Adresse schon mal wieder. Es kamen beim progr. der Applikation allerdings folgende Meldungen:
24-02-_2021_16-28-25.jpg
24-02-_2021_16-27-23.jpg
Der Aktor wird nicht programmiert.
Die Prog.-LED lässt sich aber noch schalten. Ich benutze ETS 5.7.4 .
Was kann ich tun, um den Aktor wieder zum Leben zu erwecken?
Gruß
Gerhard
Florian
Beiträge: 161
Registriert: 8. Aug 2015, 23:25
Wohnort: Paderborn

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von Florian »

Die einfache Antwort wäre wohl: Benutze nichts neueres als ETS5.6. Ich habe die neueren Versionen bisher nicht im Einsatz gehabt, gut möglich das es wieder irgendeinen feinen Unterschied gibt.
Bei der ersten Meldung hat die ETS übrigens tatsächlich versucht, eine neue Firmware in den Aktor zu laden. Diese Zugriffe musste ich abfangen/emulieren, damit die ETS wieder wollte. Beim Fehler danach bin ich im Moment überfragt. Ich werde wohl mal wieder bei mir das Testsystem an den Start bringen müssen...
ghifunk
Beiträge: 28
Registriert: 10. Jul 2013, 14:34

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von ghifunk »

hallo Florian,
Danke für die Antwort. Ich habe nun auch nochmal einen Test mit einer 5.6.6 Version gemacht und bin auch nicht zum Erfolg gekommen. Bei beiden erhalte ich folgende Meldung der ETS:
25-02-_2021_13-31-03.jpg
Die Phys. Adresse lässt sich wie gesagt problemlos programmieren. Programmiertaster funktioniert.
Die Funktionen der Handbetätigung gehen auch.
Nur bleibt er bei 3/4 des Programmierweges stehen und gibt dann die Fehlermeldung aus.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Gruß
Gerhard
Hendrik
Beiträge: 167
Registriert: 3. Aug 2015, 15:16
Wohnort: Heidelberg

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von Hendrik »

Beim Flashen der Firmware "mass erase" aktivieren?
ghifunk
Beiträge: 28
Registriert: 10. Jul 2013, 14:34

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von ghifunk »

Hallo,
ich benutze zum Flashen "Flash Magic". (LPC1115/303)
Haken bei "Erase blocks used by Firmware"
Was muss ich dort noch einstellen?
Florian
Beiträge: 161
Registriert: 8. Aug 2015, 23:25
Wohnort: Paderborn

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von Florian »

Unbedingt "Erase all" anstelle "Erase blocks used by Firmware" benutzen. Die Firmware speichert diverse Sachen in den freien Blöcken. Wenn da Unsinn drinsteht, kann alles mögliche schiefgehen. (Der MemMapper reagiert allergisch auf kaputte Verwaltungsinformationen.) Auf keinen Fall "Fill unused Flash" anwählen, das schreibt dann nämlich Unsinn an die freien Stellen...
ghifunk
Beiträge: 28
Registriert: 10. Jul 2013, 14:34

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von ghifunk »

Habe jetzt nochmal mit "Erase all" geflasht. Das Ergebnis beim Schreiben der Applikation war allerdings das gleiche wie oben.
Balken läuft bis ca.75% bleibt dann stehen und dann kommt Abbruch mit Fehlermeldung
"Das schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen"
Bin am verzweifeln und meine Steckdosen ohne Strom...
Mach erst mal Brücken rein wegen WAF!
Weiß aber trotzdem nicht weiter
ghifunk
Beiträge: 28
Registriert: 10. Jul 2013, 14:34

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von ghifunk »

ich habe jetzt noch mal die 2.Firmware-Version (out-cs-bim112.hex - Anpassungen fuer ETS5.6)geflasht. Da kommt als Fehlermeldung an der gleiche Stelle ein anderer Text: " Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit" ???
also genau wie im 1. Beitrag.
Gruß
Gerhard
Zuletzt geändert von ghifunk am 26. Feb 2021, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Doumanix
Beiträge: 508
Registriert: 7. Nov 2017, 16:33

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von Doumanix »

Als akute Notlösung: ETS5.6.x installieren?
SIehe Hinweis in viewtopic.php?p=4776#p4776
ghifunk
Beiträge: 28
Registriert: 10. Jul 2013, 14:34

Re: ETS-Programmierung - Strommessender Schaltaktor 6OUT

Beitrag von ghifunk »

das habe ich schon probiert (Testapplikation) - da gab's aber die gleiche Fehlermeldung.
Antworten