bei mir läuft so weit alles gut, habe einiges getestet und keine Fehler finden können
 
Bateriespannung ist ein wenig komisch da immer wechselnd irgendwelche Melder auf 0 stehen, könnte man aber mit einer Logik über längere Zeit auch überwachen
Danke an alle Mitwirkenden
			
			
									
						
										
			Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Hallo,
@Doumanix
in meinen ersten Timing Tests basierend auf einer 3.6 Platine scheint alles perfekt zu laufen, wenn ich einen 5min Zyklus einstelle.
Beispiel Temperatur
Beispiel Batteriespannung
			
			
									
						
										
						@Doumanix
in meinen ersten Timing Tests basierend auf einer 3.6 Platine scheint alles perfekt zu laufen, wenn ich einen 5min Zyklus einstelle.
Beispiel Temperatur
Code: Alles auswählen
Zeit	Info
11.05.2021 17:36:38,231	0C 3F | 21,74 °C
11.05.2021 17:41:38,228	0C 3F | 21,74 °C
11.05.2021 17:46:38,228	0C 3F | 21,74 °C
11.05.2021 17:51:38,230	0C 3F | 21,74 °C
11.05.2021 17:56:38,228	0C 3F | 21,74 °C
Code: Alles auswählen
Zeit	Info
11.05.2021 17:36:40,226	4E DD | 8995,84 mV
11.05.2021 17:41:40,227	4E DD | 8995,84 mV
11.05.2021 17:46:40,226	4E DD | 8995,84 mV
11.05.2021 17:51:40,229	4E DD | 8995,84 mV
11.05.2021 17:56:40,227	4E DD | 8995,84 mV
Re: Rauchmelder V2.4 auf ARM portiert
Hi zusammen, 
besten Dank für euer Feedback @Andreas und @Marinux.
Ich habe soeben die hier im Thread zuletzt gepostete .hex auch ins Git unter den Releases gepusht.
Um das nochmal ganz klar zu sagen: Hintergrund: aufgrund eines Bugs wird bei älteren Versionen im Alarm-Fall wohl keine Nachricht an den Bus gesendet. Das bedeutet: damit war kein vernetzter Alarm möglich!
Grüße
Christian
			
			
									
						
										
						besten Dank für euer Feedback @Andreas und @Marinux.
Ich habe soeben die hier im Thread zuletzt gepostete .hex auch ins Git unter den Releases gepusht.
Um das nochmal ganz klar zu sagen: Hintergrund: aufgrund eines Bugs wird bei älteren Versionen im Alarm-Fall wohl keine Nachricht an den Bus gesendet. Das bedeutet: damit war kein vernetzter Alarm möglich!
Grüße
Christian