Hallo basaltnischl,
ich befürchte, das mit dem Oszillator im USB-Programmer wird dich auch nicht weiter bringen. Da ist was grundsätzlich faul! Hast Du denn alles in der ETS richtig eingebunden (VD-Datei "05049110.vd1")?
Das Rauchmelder-Interface läßt sich ja programmieren, die ETS erkennt es aber nicht. Welche Adresse wir unter "Diagnose/Physikalische Adresse" angezeigt? Kannst Du die PROG-LED blinken lassen?
LG
Hans
P.S.
Schick mir die Interfaces zu, wenn ich sie überprüfen soll (mit frankiertem und adressiertem Rückumschlag entstehen Dir weiter keine Kosten!).
ich befürchte, das mit dem Oszillator im USB-Programmer wird dich auch nicht weiter bringen. Da ist was grundsätzlich faul! Hast Du denn alles in der ETS richtig eingebunden (VD-Datei "05049110.vd1")?
Das Rauchmelder-Interface läßt sich ja programmieren, die ETS erkennt es aber nicht. Welche Adresse wir unter "Diagnose/Physikalische Adresse" angezeigt? Kannst Du die PROG-LED blinken lassen?
LG
Hans
P.S.
Schick mir die Interfaces zu, wenn ich sie überprüfen soll (mit frankiertem und adressiertem Rückumschlag entstehen Dir weiter keine Kosten!).
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 30. Jan 2014, 19:21
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Hallo Hans,
Du hast recht. Ich habe jetzt den USB Programmer mit dem Oszillator ausgestattet. Da geht jetzt alles.
Jedoch weiter kann ich mit der ETS keine physikalische Adresse zuordnen.
Denke schon das mit der ETS alles OK ist. Habe aber die aktuelle Datei geladen die heißt rm-2.1b.vd1.
Eine Adresse wird mir nicht angezeigt, aber auch logisch ich kann diese ja nicht programmieren.
Blinken geht demzufolge auch nicht. Interessant ist das aber auch keine Geräte im Programmier Modus angezeigt werden.
Rote LED ist an. Andere Geräte gehen zu Programmieren.
Mich wundert es nur das ich jetzt 2 Module habe die das gleiche Verhalten zeigen.
Wenn ich das Problem heute nicht gelöst bekomme, schicke ich beide morgen zu dir.
Frank
Du hast recht. Ich habe jetzt den USB Programmer mit dem Oszillator ausgestattet. Da geht jetzt alles.
Jedoch weiter kann ich mit der ETS keine physikalische Adresse zuordnen.
Denke schon das mit der ETS alles OK ist. Habe aber die aktuelle Datei geladen die heißt rm-2.1b.vd1.
Eine Adresse wird mir nicht angezeigt, aber auch logisch ich kann diese ja nicht programmieren.
Blinken geht demzufolge auch nicht. Interessant ist das aber auch keine Geräte im Programmier Modus angezeigt werden.
Rote LED ist an. Andere Geräte gehen zu Programmieren.
Mich wundert es nur das ich jetzt 2 Module habe die das gleiche Verhalten zeigen.
Wenn ich das Problem heute nicht gelöst bekomme, schicke ich beide morgen zu dir.
Frank
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
- Wohnort: Melsungen/Hessen
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Kurze mail an mich und Du bekommst meine Adresse!
L.G.
Hans
L.G.
Hans
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
- Wohnort: Melsungen/Hessen
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Hallo basaltnischl,
war mir nicht sicher, welche VD ich verwende. Habe deshalb die 2.1b benutzt. Klappt bei mir ohne Probleme!
Ich habe meinen USB-Programmer so umgebaut, dass ich zwischen Quarz und Generator umschalten kann (kleiner Schiebeschalter, 1-polig, um, an der Seite des Gehäuses). So bekomme ich jetzt Zugriff auf den LPC, egal wie die Takversorgung irgendwann vorher mal gewählt wurde. Klappt gut!
Gruß
Hans
war mir nicht sicher, welche VD ich verwende. Habe deshalb die 2.1b benutzt. Klappt bei mir ohne Probleme!
Ich habe meinen USB-Programmer so umgebaut, dass ich zwischen Quarz und Generator umschalten kann (kleiner Schiebeschalter, 1-polig, um, an der Seite des Gehäuses). So bekomme ich jetzt Zugriff auf den LPC, egal wie die Takversorgung irgendwann vorher mal gewählt wurde. Klappt gut!
Gruß
Hans
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Auf das Ergebnis bin ich gespannt, kann ja eigentlich nur Bestückung/Bauteile sein.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
- Wohnort: Melsungen/Hessen
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Hallo basaltnischl,
habe meine Adresse gestern Abend geschickt!
Gruß
Hans
habe meine Adresse gestern Abend geschickt!
Gruß
Hans
-
- Beiträge: 16
- Registriert: 30. Jan 2014, 19:21
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Vielen Dank an Hans.
Der Widerstand R8 (5R6 = 5,6 Ohm) war mit R15 (5K6 = 5,6 KOhm) vertauscht.
Und das bei beiden Platinen, hab extra bei der 2. nicht bei der ersten abgeschaut.
Jetzt geht alles.
Der Widerstand R8 (5R6 = 5,6 Ohm) war mit R15 (5K6 = 5,6 KOhm) vertauscht.
Und das bei beiden Platinen, hab extra bei der 2. nicht bei der ersten abgeschaut.
Jetzt geht alles.
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Hallo,
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe 4 Stück aufgebaut. Physikalische Adresse lies sich programmieren. Doch wenn ich die Applikation aufspielen will sagt die ETS "Das Geräte nimmt die Verbindung nicht an".
Geräteinfo auslesen geht:
Geräteinfo von Gerät 1.1.240
Allgemein
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=]
[td=]Element [/td]
[td=]Wert [/td]
[td=]Resourcenname[/td]
[td=]Unformatierter Wert[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Maskenversion[/td]
[td=]$0012[/td]
[td=][/td]
[td=]18[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Physikalische Adresse[/td]
[td=]1.1.240[/td]
[td=]IndividualAddress[/td]
[td=]4592[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Gerätehersteller[/td]
[td=]Robert Bosch[/td]
[td=]DeviceManufacturerId[/td]
[td=]76[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Programmiermodus[/td]
[td=]Aus[/td]
[td=]ProgrammingMode[/td]
[td=]false[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Ausführungsfehler[/td]
[td=]OK [/td]
[td=]RunError[/td]
[td=]255[/td]
[/tr][/table]
Applikationsprogramm
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=]
[td=]Element [/td]
[td=]Wert [/td]
[td=]Resourcenname[/td]
[td=]Unformatierter Wert [/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Applikation[/td]
[td=]Rauchmelder[/td]
[td=]ApplicationId[/td]
[td=]1275327010[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Gerätetyp[/td]
[td=]$03F2[/td]
[td=]ApplicationId[/td]
[td=]1010[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Ausführungszustand [/td]
[td=]Läuft ($2E)[/td]
[td=]ApplicationRunStatus [/td]
[td=]46[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]AST-Typ (Software)[/td]
[td=]Kein Adapter[/td]
[td=]ApplicationPeiType[/td]
[td=]0[/td]
[/tr][/table]
Gruppenkommunikation
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=]
[td=]Element [/td]
[td=]Wert [/td]
[td=]Resourcenname[/td]
[td=]Unformatierter Wert [/td]
[/tr][/table]
Firmware: 2.21
ETS Produkt Datenbank
Watchdog ist an
Oszillator drauf
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank im Voraus.
ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe 4 Stück aufgebaut. Physikalische Adresse lies sich programmieren. Doch wenn ich die Applikation aufspielen will sagt die ETS "Das Geräte nimmt die Verbindung nicht an".
Geräteinfo auslesen geht:
Geräteinfo von Gerät 1.1.240
Allgemein
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=]
[td=]Element [/td]
[td=]Wert [/td]
[td=]Resourcenname[/td]
[td=]Unformatierter Wert[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Maskenversion[/td]
[td=]$0012[/td]
[td=][/td]
[td=]18[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Physikalische Adresse[/td]
[td=]1.1.240[/td]
[td=]IndividualAddress[/td]
[td=]4592[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Gerätehersteller[/td]
[td=]Robert Bosch[/td]
[td=]DeviceManufacturerId[/td]
[td=]76[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Programmiermodus[/td]
[td=]Aus[/td]
[td=]ProgrammingMode[/td]
[td=]false[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Ausführungsfehler[/td]
[td=]OK [/td]
[td=]RunError[/td]
[td=]255[/td]
[/tr][/table]
Applikationsprogramm
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=]
[td=]Element [/td]
[td=]Wert [/td]
[td=]Resourcenname[/td]
[td=]Unformatierter Wert [/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Applikation[/td]
[td=]Rauchmelder[/td]
[td=]ApplicationId[/td]
[td=]1275327010[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Gerätetyp[/td]
[td=]$03F2[/td]
[td=]ApplicationId[/td]
[td=]1010[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]Ausführungszustand [/td]
[td=]Läuft ($2E)[/td]
[td=]ApplicationRunStatus [/td]
[td=]46[/td]
[/tr]
[tr=]
[td=]AST-Typ (Software)[/td]
[td=]Kein Adapter[/td]
[td=]ApplicationPeiType[/td]
[td=]0[/td]
[/tr][/table]
Gruppenkommunikation
[table=width:100%;border:1px solid #cccccc;][tr=]
[td=]Element [/td]
[td=]Wert [/td]
[td=]Resourcenname[/td]
[td=]Unformatierter Wert [/td]
[/tr][/table]
Firmware: 2.21
ETS Produkt Datenbank
Watchdog ist an
Oszillator drauf
Hat jemand eine Idee was das sein kann?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Rauchmelder läßt sich nicht programmieren
Hallo...
als erstes würde ich mal deine Bestückung überprüfen ob du da eventuell einen Fehler gemacht hast.
Andere Geräte hast Du aber schon in deiner anlage verbaut, oder sind das deine ersten Geräte in KNX? Frage ob sicher zu stellen ob deine Einstellugen in der ETS (welche Version) richtig sind.
Gruß
Robby
als erstes würde ich mal deine Bestückung überprüfen ob du da eventuell einen Fehler gemacht hast.
Andere Geräte hast Du aber schon in deiner anlage verbaut, oder sind das deine ersten Geräte in KNX? Frage ob sicher zu stellen ob deine Einstellugen in der ETS (welche Version) richtig sind.