nach einiger Tüftelei können wir eine neue Version des Rauchmeldermoduls verkünden. Ich war schon am Überlegen, ob es nicht neue Major-Version verdient hätte, denn ein Meilenstein ist es auf jeden Fall.
Wie im angepassten Wiki-Artikel zum ARM-Rauchmeldermodul nachzulesen, gibt es einige kleine, aber feine Änderungen.
Im Wesentlichen ist die Schaltung gleich geblieben - aber
- die Bodenplattenerkennung funktioniert nun wirklich - es war sowohl eine Anpassung an der HW als auch an der SW nötig; die Installation wird so aber deutlich erleichtert
- für Analyse- / Debuggingzwecke gibt es jetzt 2 Status-LEDs
- Spannungsversorgung wurde auf echte 3,3V statt 3,4V umgestellt
- Stromversorgung wurde noch ein bisschen optimiert (noch weniger Ripple, auch wenn die im RM-Modul ohnehin schon gut war)
- eine neuen Schaltung zur Bus-Spannungserkennung wurde umgesetzt (SW dafür ist aber noch nicht fertig)
- Umstellung auf den neuen Standard mit 0805er Teile
- 100pF MLCC zu Bus-Peak-Beseitigung am ARM umgesetzt
Zur Erkennung der Bodenplattenarretierung: diese ist nützlich, wenn man sofort nach dem aufsetzen des Rauchmelders die Spannung auslesen möchte. Wird diese Funktion nicht genutzt (weil nicht in HW und / oder SW umgesetzt), muss man 24 Stunden warten, bis der nächste Batteriespannungswert vom RM ausgegeben wird.
Ein Workaround, den Wert gleich zu bekommen ist die früher empfohlene Installationsreihenfolge: erst RM arretieren, dann Bus anstecken.
Grüße
Christian