Hallo zusammen,
könnte mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Im Schaltplan des Binäreingang 8fach 24V 2TE sind die Eingangswiderstände R1-R8 mit 22k angegeben.
Allerdings steht oben in der Ecke steht (in grün) für R1-R8:
24V = 1K2
12V = 560
05V = 220
Diese Werte kann ich anand des Datenblattes des Optos nachvollziehen.
Warum steht im PLan ein Wert von 22K?
Man muss doch den 22K durch die o.g. Werte ersetzen, oder?
Ich würde erst mal davon ausgehen, dass wenn das Ding "24V" heisst, alles für 24V bestückt ist...
Bei 22K könnte ich 440V anschliessen - oder rechne ich falsch?!?
Mache ich einen Denkfehler?
Ich möchte den Eingang mit 19V betreiben - d.h. ich brauche im Austauch zu den 22K jeweil 910, oder?
Danke für Eure Hilfe
Beste Grüsse
Holger
Bin verwirrt: R1-R8 im 8IN 24V 2TE
Re: Bin verwirrt: R1-R8 im 8IN 24V 2TE
Hallo Holger.
Habe auch den Eingang mit 22K bestückt. Der Optokoppler schaltet da trotzdem sauber und zieht durch den 22K nur wenig Strom aus deiner Schaltung.
Gruß
Robby
Habe auch den Eingang mit 22K bestückt. Der Optokoppler schaltet da trotzdem sauber und zieht durch den 22K nur wenig Strom aus deiner Schaltung.
Gruß
Robby
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Bin verwirrt: R1-R8 im 8IN 24V 2TE
Also:
Zunächst mal ist ein Optokoppler kein Schalter, sondern ein Transistor der sein Steuerstrom über eine Lichtstrecke bekommt.
Als Beispiel: Der CNY17-2 beginnt bei 70nA (NANO)an der IR Diode an zu leiten.
Freilich läßt der resultierende Basisstrom keine großen Verbraucher am Kollektor zu.
Seht euch die pullupliste des 230V Eingangs mal an. Da wird der Einfluß des pullup R zum benötigten Strom an der IR diode etwas deutlich.(13Van der 230V Schaltung bei 1M, ohne mal nachzugucken).
Ich habe daraufhin mal den in8 untersucht und festgestellt dass mit den im SP genannten Widerständen schon bei 1...2 V der Eingang leitend wird. Ich dachte das kann nicht im Sinne der Störunterdrückung sein und die Schaltschwelle deutlich erhöht. Ich denke mit dem 22k liegt sie noch unter 12V probiert es mit Trimmpoti oder Labornetzteil aus. Die im Datenblatt genannten Werte beziehen sich ja dann auch auf die dort genannten Ausgangsparameter.
Wir müssen aber am Kollektor keine 20mA durchsteuern, also brauchen wir auch nicht einen so hohen IR Strom.
Zunächst mal ist ein Optokoppler kein Schalter, sondern ein Transistor der sein Steuerstrom über eine Lichtstrecke bekommt.
Als Beispiel: Der CNY17-2 beginnt bei 70nA (NANO)an der IR Diode an zu leiten.
Freilich läßt der resultierende Basisstrom keine großen Verbraucher am Kollektor zu.
Seht euch die pullupliste des 230V Eingangs mal an. Da wird der Einfluß des pullup R zum benötigten Strom an der IR diode etwas deutlich.(13Van der 230V Schaltung bei 1M, ohne mal nachzugucken).
Ich habe daraufhin mal den in8 untersucht und festgestellt dass mit den im SP genannten Widerständen schon bei 1...2 V der Eingang leitend wird. Ich dachte das kann nicht im Sinne der Störunterdrückung sein und die Schaltschwelle deutlich erhöht. Ich denke mit dem 22k liegt sie noch unter 12V probiert es mit Trimmpoti oder Labornetzteil aus. Die im Datenblatt genannten Werte beziehen sich ja dann auch auf die dort genannten Ausgangsparameter.
Wir müssen aber am Kollektor keine 20mA durchsteuern, also brauchen wir auch nicht einen so hohen IR Strom.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
Re: Bin verwirrt: R1-R8 im 8IN 24V 2TE
Hallo Andreas,
Oh Mann - klar - danke - ist ja ein Transistor. Da muss man nicht mit der maximalen Ermitterspannung kommen.
Ich hab halt einfach ins Datenblatt geschaut, dort stehen die Max-Werte und nicht weiter nachgedacht.
Viele Grüsse
Holger
Oh Mann - klar - danke - ist ja ein Transistor. Da muss man nicht mit der maximalen Ermitterspannung kommen.
Ich hab halt einfach ins Datenblatt geschaut, dort stehen die Max-Werte und nicht weiter nachgedacht.
Viele Grüsse
Holger