Seite 2 von 3
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 17. Mai 2014, 17:34
von oldcoolman
Hallo Robert.
1. Neueste soft verwenden
2. Ü flag des Positionsobjektes setzen und nochmal mit ets schreiben.
melde dich nochmal wenns nicht geht.
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 17. Mai 2014, 20:12
von 2972robert
Hallo Andreas,
das Ü-flag war nicht gesetzt
Nun funktioniert alles wie es sein soll!
Danke für den hinweis, das habe ich übersehen
mfg
Robert
Rückmeldeobjekte für Verfahrrichtung
Verfasst: 1. Jul 2014, 11:23
von ZeitlerW
Hallo Andreas,
erst mal vielen Dank für die Software! Funktioniert bei mir!
Ein kleines Problem habe ich noch:
Wenn der Rollo über das Positionierungsobjekt verfahren wird, habe ich keine Indikation über die Verfahrrichtung. Das Ü - Flag und 2 GAs (eine für Handbetätigung, eine als Rückmeldung) auf das Langzeitobjekt hat mich leider nicht weiter gebracht.
Ist eigentlich eine Rückmeldung implementiert?
vG
Wolfgang
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 1. Jul 2014, 21:20
von oldcoolman
Die Rückmeldung ist nur auf Position programmiert.
Nach meinem Wissensstand ist alles >0% binär 1, 0% binär 0.
Man möge mich verbessern.
Nach der Beschreibung von j**g liefert dessen Aktor 0% bei unklarer Position,
sonst 1-100%
Über eine Rückmeldung auf das binäre Langzeitobjekt hatte ich nichts gelesen.
Handbetätigung ist nicht implementiert.
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 17. Nov 2014, 19:55
von macke384
Hallo Andreas,
Mein Autor hängt sich alle 2-3 Wochen mal auf. Hab natürlich den ext. Oszi. Verbaut. Ich wollte nun mal den watchdog aktivieren. Ist dagegen was einzuwenden? Muss halt die Software mit watchdog übersetzen.
LG Michael
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 18. Nov 2014, 08:39
von oldcoolman
Ich bin mir nicht 100% sicher, aber normal programmieren wir immer den watchdog mit ein. Du must nur den Haken in der device config im flashmagic setzen. (nicht den safety wd).
Lass dir Zeit, es kommt noch ein Sicherheitsupdate bei allen Modulen.
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 24. Jan 2015, 13:10
von Manfred
Hallo!
Ich habe vor einiger Zeit 14 Stk 4-fach Gleichstromaktoren für den Antrieb von DC Stellmotoren gebaut. Jetzt ist die Zeit gekommen, diese auch im Haus zu benützen.
Die Basis war das Freebus Board 8.1. Kann ich die neue Software auch mit diesem Board verwenden? Die Positionierung/Rückmeldung über den Bus wäre sehr wichtig. Da ich ja ansonst die Stellung nicht weiß.
Danke im voraus
Manfred
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 24. Jan 2015, 14:07
von oldcoolman
Wenn auf der Platine bereits der 74HC573 verbaut ist, dann ja.
Die software wurde nur erweitert.
Re: Jalousieaktor mit Positionierung -> automatisches Lüften
Verfasst: 21. Mai 2015, 22:59
von Werner
Ich greife das Thema nochmals auf.
Hier ist schön eine Funktion beschrieben, die ich mir auch für den Jalousie-Aktor wünschen würde.
Kurz: es geht es darum, dass beim Öffnen/Lüften eines Fensters ein geschlossener Rollladen ein Stück hochfahren soll und beim Schließen wieder herunter.
Wenn es nicht so eng im LPC922 wäre sollte diese Automatik-Funktion eigentlich auch verwirklichbar sein. Prinzipiell ähnlich wie eine Sicherheits-Funktion. Nicht komplettes Hoch- oder Runterfahren sondern eine bestimmte Position anfahren und danach Re-Positionierung (
falls zwischenzeitlich keine andere Position angefahren wurde).
Re: Jalousieaktor mit Positionierung
Verfasst: 14. Jun 2015, 10:59
von pete68
Hallo, wo finde ich die Datei vd 2204REGH ?