Seite 2 von 2

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 19. Feb 2014, 14:12
von oldcoolman
Erst mal sortieren:
IO_Bistab ist für bistabile Relasie, das wird nix werden.
_h Version wenn der C5 100nF auf der Aplli eingelötet ist, wird ebenfalls nichts.
interner OSC nur zum Testen, wenn bei external clock die Progled nicht toggelt.
Sonst external clk!

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 19. Feb 2014, 22:22
von pv18
Hallo zusammen!

Dank euch, Marc und Andreas für eure Antworten!

Habe eben mal die Rollo1.1_4 Version geflasht,
ja diese Version war ja auch auf der Seite vom 4fach Jalousie Aktor angegeben
und siehe da, es löppt... :)

Habe jetzt aber in Flash Magic noch nicht auf externen Quarz umgestellt.
Werde dann jetzt morgen mal auf ex. Clk. umstellen und testen.

Hab ich's jetzt richtig verstanden, Andreas, wenn ich den C5 wieder raus löte, funktioniert dann die Handbedienung wieder??

Auch bei dem 8out Autor? Bei natürlich passender Firmware vom LPC?

Grüße Heiko ;)

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 19. Feb 2014, 22:43
von oldcoolman
Rollo:Richtig. Darfst halt an der Klemme unten rechts nicht L-N drauflegen.
Sonst haste ne lustige Lichtorgel :-)
Für den out8 hab ich einen workarround geschaffen, mit dem man hand und zerodetect fahren kann. Sollte im Wiki beschrieben sein. Version out8_h_z-3.36.hex

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 21. Feb 2014, 09:07
von pv18
Moin zusammen!

Danke für die Antwort, Andreas...

Werde ich am WE mal ausprobieren... :)

Viele Grüße an alle!!

Heiko ;)