Re: Heizungsaktor

Verfasst: 12. Feb 2021, 15:37
von hschreiber
Hallo Siegfried,

irgendwie reden wir aneinander vorbei.
Civitas2020 hat geschrieben: 12. Feb 2021, 14:27 Der Thermostat bietet ja den Ausgang für den Sollwert, aber nur als 2 bytes Telegramm und meine Heizungsaktor
kann nur ein 1 bit Telegramme verarbeiten.
Das Objekt "Sollwert" des ERT30 ist ein "Eingang" zum Setzen der Solltemperatur!
Wie ich schon mehrfach geschrieben habe ist das Objekt "Temperaturschwelle1" der "Schaltausgang".
Dieses sendet ein 1bit-Objekt bei über- oder unterschreiten der Solltemperatur.
Damit kann man dann weitere Logik oder direkt den Heizungsaktor ansteuern.

Viele Grüße aus Dresden

Holger

Re: Heizungsaktor

Verfasst: 13. Feb 2021, 11:08
von Civitas2020
Hallo Holger,
Heureka
dank für die Hinweise kann jetzt auch die Sollwertvorgabe nutzen

Siegfried