Re: Neues UP-Multi-IO-Modul mit abgesicherten IOs, EEPROM, I2C-Anbindung, ...

Verfasst: 25. Sep 2024, 17:24
von Doumanix
Ich hab da schon noch einen anderen Blickwinkel drauf :-)

Ja, Anlegefühler scheint es für den SHT4x so nicht zu geben. Grundsätzlich gibt es schon Sensor-Module für den SHT4, die man mit Kabeln an unser IO Modul anschließen kann, aber eben nicht als gekapselter Anlegefühler.

Grundsätzlich können die SB Geräte (also auch die Module) aber auch mit DHT Sensoren und DS18x20 Sensoren umgehen. Und für letztere gibt es ja haufenweise günstige Anlegesensoren.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ein großer Aufwand ist, die SW / knxprod dafür fit zu machen. Gab es ja alles mal schon, müsste nur überarbeitet werden (vermutlich). Ich muss da selbst erst mal nachsehen, wie der aktuelle Stand ist.

Re: Neues UP-Multi-IO-Modul mit abgesicherten IOs, EEPROM, I2C-Anbindung, ...

Verfasst: 25. Sep 2024, 17:32
von gnampf
ok, bei den Dalls-1-Wire-Dinger könnte es was geben, stimmt. Die könnte man dann auch in die Software implementieren.
Die SHTs sind für sowas nicht geeignet, die DHT auch nicht in meinen Augen. Der Anlegefühler braucht ja schon eine Metallhüsle für einen anständigen Wärmeübergang, und sollte möglichst schlank sein um auch unter Dämmung zu passen, gleichzeitig aber elektrsich nach aussen komplett passiv, damit er eben mit einem Metallrohr kuscheln kann ohne einen Kurzschluss zu erleiden.