Seite 1 von 1

8fach Binärausgang 230V 16A zerodetect

Verfasst: 9. Jul 2014, 05:40
von myroft2k
kann leider dazu die Firmware nicht finden oder wird das automatisch erkannt wenn der Eingang belegt ist

Re: 8fach Binärausgang 230V 16A zerodetect

Verfasst: 9. Jul 2014, 15:58
von oldcoolman
Hallo,
zeroschalten war für den 16A Aktor in HW vorbereitet, in software aber nicht fertiggestellt.
Hierzu müßte man erst die Schaltverzögerung austesten, deren Streuung und Reproduzierbarkeit.
Für kapazitive Lasten sollte es hier klüger sein die teuren HD Relaise zu verwenden. Diese haben einen Wolframvorlaufkontakt der Spitzenströme abkann.