Seite 1 von 1

Rauchmelder "mehr als nur ein Gerät im Prog.mode"

Verfasst: 12. Okt 2014, 10:11
von zaze
Eine Frage zum Rauchmelder KNX Modul,
ich habe bisher drei der RM in Betrieb und muss die zum Programmieren eines anderen KNX Geräts immer vom Bus trennen da sonst die Fehlermeldung kommt "mehr als nur ein Gerät im Programmiermodus".
Kennt das jemand, ich bin mir nicht ganz sicher, meine das aber schon mal zu Anfang meiner KNX Laufbahn, als ich noch alles stumpf in nur einer Linie liegen hatte, gehabt zu haben.

Ist das ein Leitungsproblem der KNX oder könnte das doch am RM liegen ?

VG Zaze

Re: Rauchmelder "mehr als nur ein Gerät im Prog.mode"

Verfasst: 12. Okt 2014, 19:41
von deepsee77
Hallo Zaze,
habe in meiner Anlage 13 Rauchmelder im Einsatz und bis jetzt ohne Probleme.
Tritt das Problem bei allen 3 Rauchmeldern auf?

Re: Rauchmelder "mehr als nur ein Gerät im Prog.mode"

Verfasst: 13. Okt 2014, 07:23
von deepsee77
wenn Du ETS4 benutzt, dann kannst Du auf der Startseite auf

"Diagnose"
"Physikalische Adressen"
und dann nach Geräten suchen die sich im Programmiermodus befinden

Gruß
Robby

Re: Rauchmelder "mehr als nur ein Gerät im Prog.mode"

Verfasst: 13. Okt 2014, 08:12
von oldcoolman
ckeck mal ob du die sicher auf 'external clock' umgestellt hast.

Re: Rauchmelder "mehr als nur ein Gerät im Prog.mode"

Verfasst: 14. Okt 2014, 22:23
von Elektron
Hallo Zaze,

Ich kenne das Thema von anderen Komponenten, war immer ein Thema, dass die Frequenz des LPC nicht stimmt ( interner Taktgeber nicht genau) aber genau dafür ist ja der Oszillator auf der Leiterplatte vorgesehen...
Wenn der Bestückt ist, wie von Andreas geschrieben die Taktquelle prüfen...

Viele Grüße
Michael