Jalousieaktor
Verfasst: 4. Feb 2015, 11:17
von uwceurope
Hallo,
Meine 4te Jalousieaktoren (Selfbus AktorenDenk) hängen sich sehr oft einfach auf. Egal ob ich über Taster oder Visu ansteuere. Dann hilft nur noch Bus ab und wieder Dran.
Das gleiche Problen habe ich mit einem 8out. Dieser sitzt direkt neben einem Abb Jalousie Aktor. Wenn ich z.B das Licht an habe und die Jaliusie betätige fängt das Licht an zu flattern oder es geht aus und nicht mehr an ohne den Bus zu trennen.
Gruß Olli
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 4. Feb 2015, 13:54
von ZeitlerW
Hallo Olli,
woher kommt Dein Takt, Quarz, Oszillator oder intern.
Wenn Du den Quarz nutzt, dann wird es nicht stabil funktionieren.
Entweder Du nutzt kalibrierten internen Takt
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... alibrieren oder noch besser den externen Oszillator
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... Oszillator
Hast Du den Watchdog aktiviert?
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... FlashMagic
vG
Wolfgang
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 3. Mär 2015, 20:36
von uwceurope
Hallo,
Jalousie und 8out mit externen Quarz hängen sich ständig auf? Hat jemand ne Idee wieso?
Gruß olli
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 4. Mär 2015, 09:35
von ZeitlerW
Hallo Olli,
die Relais streuen in den Quarz - Kreis. Da dieser relativ hochohmig ist hängt sich der LPC auf.
Wenn Du den externen Oszillator nutzt ist alles gut. Die Investition von 1€ lohnt sich wirklich!
vG
Wolfgang
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 4. Mär 2015, 13:42
von uwceurope
Hallo Wolfgang,
Danke für die Antwort.
Kann ich den Quarz einfach raus nehmen und irgendwie den Oszillator einbauen?
Gruß olli
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 4. Mär 2015, 14:22
von Grauwert
uwceurope hat geschrieben:
Kann ich den Quarz einfach raus nehmen und irgendwie den Oszillator einbauen?
Im Wiki unter Aufbau -> Umbau Quarz auf Oszillator steht alles drin.
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... Oszillator
Viele Grüße,
Jörg
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 5. Mär 2015, 22:17
von uwceurope
Hi,
Habe heute mal versucht einen Controller umzubauen. Resultat der 2N7000 wurde total heiß.
Der Pin 1 ist doch der Pin wo der Punkt ist oder?
Gruß Olli
Re: Jalousieaktor
Verfasst: 6. Mär 2015, 10:36
von ZeitlerW
Hallo,
am Besten sieht man auf diesem Bild wie der OSZ kontaktiert werden sollte:
Der Pin 1 kann auch offen gelassen werden!
Der Punkt ist Pin1. Siehe auch
http://www.abracon.com/Oscillators/ASEseries.pdf
Wegen des 2N7000 (alte Busanschaltung) solltest Du auch mal hier
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... rsion+3.53 nachschauen.
vG
Wolfgang