Seite 1 von 1

Buserkennung

Verfasst: 18. Mai 2015, 11:16
von SirSydom
Hallo!

Auf der Wiki-Seite des Einbaumoduls (TS-DIL, TS wie auch immer man sie nennt) ist erwähnt dass dieses Modul als serielle Schnittstelle nicht zu gebrauchen ist, da dort Tx für die Buserkennung verwendet wird.

Im Schaltplan habe ich das auch gefunden und mit dem 4Te-Controller verglichen - dort ist ja ein Jumper vorgesehen zum aktivieren.

Was ist diese "Buserkennung"?
Was passiert wenn ich sie nicht bestücke?
Wo finde ich die dazu passende Stelle im Code?

Danke.

Re: Buserkennung

Verfasst: 18. Mai 2015, 11:49
von oldcoolman
Die Bus-down-erkennung habe ich bisher nur bei out8 mit Bistabilen Relaise verwendet.
Dafür wird einer der Leitungen der seriellen Kommunikation als IO auf GND gezogen solange
Busspannung anliegt. Klar dass man dann nicht mehr seriell kommunizieren kann.
Man könnte bei Zählern zum Bsp den Zählwert ausfallsicher speichern...