TS_DIL4 Universal - Release candidate

Fragen und Diskussionen zur Entwicklung von neuen Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
StefanSverige
Beiträge: 163
Registriert: 15. Feb 2014, 13:32

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von StefanSverige »

Das Problem beim Umschalten, 2.Ebene ist erkannt. Es ist ein FW Problem, die VD sollte nicht betroffen sein, wir arbeiten an einer Lösung.

Zwischenzeitlich kann man, wie schon erwähnt, bei der 2. Ebene von "Umschalten beim Drücken" auf "Umschalten beim Loslassen" wechseln. Sobald wir eine getestete Lösung haben gibt es ein Update.

/Stefan
StefanSverige
Beiträge: 163
Registriert: 15. Feb 2014, 13:32

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von StefanSverige »

Die Taster FW 2.06 steht im Repository bereit zum Testen. Der Fehler mit der 2. Ebene sollte behoben sein. Eine Rückmeldung ist ausdrücklich erwünscht :-)

/Stefan
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von myroft2k »

Taster FW 2.06 scheint jetzt richtig zu funktionieren konnte keine Fehler bis jetzt Festellen.

Die neue TS_DIL4 Universal hat ein komisches verhalten.

'alternativ Modus getestet im umschaltmodus'
Taste 1 2. Ebene keine Funktion
Taste 2 funktioniert richtig
Taste 3 schaltet 2. Ebene aber nach loslassen auch erste Ebene
Taste 4 schaltet 2. Ebene aber nach loslassen auch erste Ebene

'zusätzlich Modus getestet im umschaltmodus'
Taste 1 2. Ebene keine Funktion
Taste 2 funktioniert richtig
Taste 3 funktioniert richtig
Taste 4 funktioniert richtig

schön wäre es wenn man die externen LED Objekte auch integrieren könnte beim Taster4_universal 2.06
hab ich die externen LED Objekte als Türöffner missbraucht.
GeminiServer
Beiträge: 28
Registriert: 26. Apr 2015, 16:40

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von GeminiServer »

Danke für dein Feedback.

Mhhh.. eigentlich unterscheiden sich die Versionen funktional nicht von einander. LED Objekte wurde aus Platzgründen im TS_DIL4 Universal entfernt.

Gruß,
GeminiServer
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von myroft2k »

kann es sein das der Fehler in der VD liegt?
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von SirSydom »

Ich hab die FW (Taster4_universal_DHT.hex, die neueste, leider sind die Dateien nicht versioniert) ausprobiert, die zweite Ebene aber noch nicht getestet.
Taster4_universal_Humid_V12.vd1

1) Sind die Fixes aus dem Taster4 V2.06 schon in die Taster4_universal V<Version ohne Namen> eingeflossen?

2) für was sind die mem files?

3) Die VD12 hat ja noch die LED-Objekte drin, die aber nicht gehen. Nicht schön, ist das in der VD13 behoben? Was sind die Probleme mit der VD13 ?

4) Das Geräte wurde in der VD nicht umbenannt, heißt also in der ETS genauso wie der Taster. Wäre schön wenn man das noch umbenennen könnte..
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
GeminiServer
Beiträge: 28
Registriert: 26. Apr 2015, 16:40

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von GeminiServer »

SirSydom hat geschrieben:Ich hab die FW (Taster4_universal_DHT.hex, die neueste, leider sind die Dateien nicht versioniert) ausprobiert, die zweite Ebene aber noch nicht getestet.
Taster4_universal_Humid_V12.vd1

1) Sind die Fixes aus dem Taster4 V2.06 schon in die Taster4_universal V<Version ohne Namen> eingeflossen?

2) für was sind die mem files?

3) Die VD12 hat ja noch die LED-Objekte drin, die aber nicht gehen. Nicht schön, ist das in der VD13 behoben? Was sind die Probleme mit der VD13 ?

4) Das Geräte wurde in der VD nicht umbenannt, heißt also in der ETS genauso wie der Taster. Wäre schön wenn man das noch umbenennen könnte..

Hi,
zu 1: --> "2.06 Bugfix Umschalten 2. Schaltebene" ist mit drin.
zu 2: Zeigt, ob die Größe noch ins LPC passt. Just for internal use ;) --> Kommt aber wieder raus..
zu 3. VD13 war mein erster Versuch die VD anzupassen. Ist leider schief gegangen. Bitte weiterhin die VD12 verwenden.
zu 4. Siehe 3. ;)

Gruß,
GeminiServer
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von SirSydom »

Ich bin nun endlich mal dazugekommen die 2SE zu testen.
TS-DIL, Hex, VD1

Konfig siehe Anhang. Alle Tasten sind genau wie 1 projektiert, nur die Lichtszenennummer ist 0,1,2,3.

Und so sieht es am Ende aus:

Taste 1 kurz: GA "1 kurz" wird beim loslassen gesendet
Taste 1 lang: nix
Taste 2 kurz: GA "2 lang" wird beim drücken gesendet, GA "2 kurz wird beim Loslassen gesendet
Taste 2 lang: GA "2 lang" wird beim drücken gesendet, GA "2 kurz wird beim Loslassen gesendet
Taste 3 kurz: GA "3 lang" wird beim drücken gesendet, GA "3 kurz wird beim Loslassen gesendet
Taste 3 lang: GA "3 lang" wird beim drücken gesendet, GA "3 kurz wird beim Loslassen gesendet
Taste 4 kurz: GA "4 kurz" wird beim loslassen gesendet
Taste 4 lang: GA "4 lang" wird nach Ablauf der Wartezeit gesendet

=> Fazit: Nur Taste 4 tut, so wie sie soll.

Hardware ist auch mit Taster4 V2.06 getestet, da tut alles wie es soll. Es muss also SW sein oder meine Projektierung.

Irgendjemand ne Idee?
Dateianhänge
taster4_universal_konfig.PNG
taster4_universal_konfig.PNG (52.08 KiB) 4867 mal betrachtet
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von SirSydom »

niemand eine Idee?
Ich finde, das sieht nach einem Problem mit der Produktdatenbank aus..

Ideen zum Debuggen?
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
SirSydom
Beiträge: 111
Registriert: 10. Feb 2015, 11:41

Re: TS_DIL4 Universal - Release candidate

Beitrag von SirSydom »

bin immer noch der Meinung, es ist ein Problem mit der vd. Aber da fehlen mir jegliche Kentnisse. Schade.

Ich würde jetzt mal eine FW erstellen, die mit der normalen Taster-VD arbeitet und für Feuchte exakt die selben Werte nimmt wie für Temp, und die mit der GA für die Temp + 1 sendet..

mehr traue ich mir erstmal nicht zu. Nicht schön, würde mir aber wohl reichen..
3x Tasterschnittstelle-LPC 1.54
33x Tasterschnittstelle-SMD-LPC 2.00
11x Rauchmelder V2.2c
1x RPi Bus Controller V1.0
Antworten