Seite 1 von 1

Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 28. Dez 2015, 18:23
von suzuggl
Hallo zusammen,
ich habe eine TS-DIL mit dem Goobay in Verwendung Habt Ihr Erfahrungen zum Schaltverhalten des Goobay? Bei mir ist es etwas merkwürdig. Kurz nach dem AUS Befehl folgt häufig ein EIN-Befehl, obwohl nichts in Reichweite des Sensors ist.
Gibt es die Möglichkeit, eine LED "Bereitschaft" an die TS-DIL anzuschließen? Wie ist die rote LED hier im Sensorgehäuse angeschlossen:
http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... obay+96007

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 28. Dez 2015, 20:16
von oldcoolman
Die rote LED ist die ProgLED rausverlängert.
Bei Spannunswiederkehr ist das wiederholte Einschalten normal. Im laufenden Betrieb eher nur wenn der Melder eine sich abkühlende Lampe erfasst.

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 23. Mär 2016, 11:06
von suzuggl
Guten Morgen Gemeinde, hallo oldcoolman!
Nach erneutem Test: Keine Schaltbefehle mehr:

- TS-DIL meldet sich bei Buspannung, LED geht kurz an
- Programmierung wird angenommen
- Im Busmonitor wird jedoch kein Schaltbefehl aufgezeichnet
- Das TD-DIL Schaltobjekt 1.1 wurde in Gruppenadresse "Schalten" verknüpft, ein ebenfalls mit dieser GA verknüpfter Taster schaltet Problemlos, Lampe geht an und aus
- Potis des Goobay stehen auf min. Zeit und max. Helligkeit

Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung zwischen Goobay und TS-DIL zu testen?

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 2. Jun 2016, 10:48
von suzuggl
Hallo Gemeinde, an welchen Punkten kann ich zum Testen Spannung messen?

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 1. Dez 2016, 11:29
von suzuggl
Kann ich die Signale zwischen Melder und TS-DIL messen?

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 1. Dez 2016, 21:36
von oldcoolman
Hi.
Also die paar Volt am Eingang zur TS-DIL wirste wohl messen können.(multimeter)
Oder aber du lötest eine LED mit Vorwiderstand mit dran, dann kannste schnell schauen ob sich was tut.

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 2. Dez 2016, 13:34
von suzuggl
Danke für die freundliche Antwort. Die LED löte ich rein.
Kann ich so den Schaltbefehl des Sensors messen? Kommt der Befehl erst nach Ablauf der eingestellten AN-Zeit?

Re: Sensorik - TS-DIL mit Goobay® 96007

Verfasst: 2. Dez 2016, 22:56
von oldcoolman
Kann ich dir leider nicht beantworten. Die Zeit, die man am Melder einstellen kann, sollte doch die Einschaltdauer der Lampe sein. Ein Melder an sich geht jedoch nach Stromeinschalten erst mal an. Ob hell oder dunkel ist egal. Nach dieser Phase gehen manche erst nach Bewegungslosigkeit und der eingestelltenZeit aus.