!!! Vorsicht !!! GIRA® Rauchmelder Q abgeschossen
Verfasst: 5. Mär 2016, 22:56
Hallo,
leider habe ich den Rauchmelder von Gira mit der Produktnummer 233602 zerschossen!!!
Ist Zustand:
-Gira Rauchmelder Q
-Kontroller Platine Version 2.1c (Firmware 2.32)
-ETS Produkt Datenbank 2.3
-Watchdog aktiv
Vorgehensweise
(Vorsicht, nach dieser Einleitung habe ich bei mir den Rauchmelder abgeschossen)
1. Rauchmelder geöffnet
2. Kontroller Platine eingesetzt ohne den Jumper (VCC)
3. Bus-Stecker auf die Kontroller Platine angeschlossen
4. Jumper aufgesteckt auf die Kontroller Platine
5. Rauchmelder Gehäuse ist immer noch geöffnet
6. ETS Gruppenmonitoring aktiviert in der Reihenfolge abgefragt
- Seriennummer, OK
- Betriebszeit in s, OK
usw. alles OK
- Alarm Test aktiviert OK
(((Rauchmelder signalisiert den ersten Testsignal,
der zweite Signalton wird auf einmal ganz leise und
den dritten hört mann gar nicht mehr)))
Was funktioniert noch?
Die Kontroller Platine konnte ich im anderen Rauchmelder wieder benutzen ohne Probleme.
Der Rauchmelder funktioniert jetzt aber auch ohne eingebauter Kontroller Platine nicht mehr.
Habe die Lithium Batterie herausgenommen, um ihn zu resetten ohne Erfolg.
Kein Lebenszeichen mehr!
Hat jemand schon diese Erfahrung gemacht?
Gruß
PLC
leider habe ich den Rauchmelder von Gira mit der Produktnummer 233602 zerschossen!!!
Ist Zustand:
-Gira Rauchmelder Q
-Kontroller Platine Version 2.1c (Firmware 2.32)
-ETS Produkt Datenbank 2.3
-Watchdog aktiv
Vorgehensweise
(Vorsicht, nach dieser Einleitung habe ich bei mir den Rauchmelder abgeschossen)
1. Rauchmelder geöffnet
2. Kontroller Platine eingesetzt ohne den Jumper (VCC)
3. Bus-Stecker auf die Kontroller Platine angeschlossen
4. Jumper aufgesteckt auf die Kontroller Platine
5. Rauchmelder Gehäuse ist immer noch geöffnet
6. ETS Gruppenmonitoring aktiviert in der Reihenfolge abgefragt
- Seriennummer, OK
- Betriebszeit in s, OK
usw. alles OK
- Alarm Test aktiviert OK
(((Rauchmelder signalisiert den ersten Testsignal,
der zweite Signalton wird auf einmal ganz leise und
den dritten hört mann gar nicht mehr)))
Was funktioniert noch?
Die Kontroller Platine konnte ich im anderen Rauchmelder wieder benutzen ohne Probleme.
Der Rauchmelder funktioniert jetzt aber auch ohne eingebauter Kontroller Platine nicht mehr.
Habe die Lithium Batterie herausgenommen, um ihn zu resetten ohne Erfolg.
Kein Lebenszeichen mehr!
Hat jemand schon diese Erfahrung gemacht?
Gruß
PLC