Seite 1 von 2

[gelöst] Dimmer mit Workaround3: LPC vom APP-Board stirbt

Verfasst: 21. Mai 2013, 19:12
von ZeitlerW
Hallo zusammen,

ich habe mir den Dimmer mit workaround3 zusammengebaut. http://selfbus.myxwiki.org/xwiki/bin/vi ... _2x230_4TE. Die DIM - Appliaktion habe ich von hier geladen: https://github.com/selfbus/software/blo ... la_wa3.hex
Mein Problem ist nun folgendes:
Der Eingang P1.4/INT1 des LPC auf dem APP - Board - Eingang für die Nulldurchgang - Erkennung wird bei der Inbetriebnahme geschossen. (Wenn ich diesen geschossenen LPC auf dem Controller - Board einsetze kann ich den Programmiertaster nicht bedienen)
Ich habe schon mal mit dem Oszi das Signal an PIN 8 angesehen. Das ist ein schöner Rechteck mit 3,1 Vss

Könnte es sein, dass in der Applikation der P1.4 als Ausgang programmiert ist?
Mittlerweile habe ich schon 3 LPCs damit ins Nirvana geschossen.
Hat jemand eine Idee?

vG
Wolfgang

Re: Dimmer mit Workaround3 - LPC auf dem APP - Board stirbt

Verfasst: 21. Mai 2013, 23:13
von StefanT
Ui das klingt für mich spannend. Ich habe am Wochenende auch eine Dimmer Platine aufgebaut. Dimmer V1.1 steht bei mir drauf, die habe ich sicher schon fast 2 Jahre in der Krabbelkiste.

Spannend ist es weil ich demnächst auch den Dimmer testen wollte.

Hast Du schon mal die Spannung an dem Pin P1.4/INT1 ohne LPC gemessen?
Ich glaube das werde ich als erstes machen.

Hmm .... verflixt, ich hab' ja gar kein Oszi :roll:

Re: Dimmer mit Workaround3 - LPC auf dem APP - Board stirbt

Verfasst: 22. Mai 2013, 08:00
von ZeitlerW
Hallo Stefan,

gestern im Chat hatte ich das Thema mit Oldi diskutiert. Am Eingang von INT1 habe ich einen schönen Rechteck 3,3 Vss mit 50 Hz.
Ich habe mal ein 470Ohm Widerstand vor den INT1 - Eingang geschaltet.
Nachdem ich allerdings keine LPCs mehr zum Test hatte, werde ich berichten wenn Re*** geliefert hat.

vG
Wolfgang

[Gelöst] Dimmer mit Workaround3 - LPC auf dem APP - Board stirbt

Verfasst: 27. Mai 2013, 16:40
von ZeitlerW
Hallo zusammen,

ich habe nun neue LPCs eingebaut und die allerneueste SW vom GTI gezogen.

Es funktioniert!

Vielen Dank an Alle!

Verfasst: 27. Mai 2013, 18:58
von StefanT
Gerne, fein dass es jetzt funktioniert.
Ich habe das Thema auf "gelöst" gestellt.

Re: [gelöst] Dimmer mit Workaround3: LPC vom APP-Board stirbt

Verfasst: 26. Sep 2019, 12:18
von Klamm
Hallo,

ist zwar schon etwas älter der Beitrag aber kann jemand nochmal die Datei für den Slave hochladen (dim2_sla_wa3.hex)
Kann das nirgends im git finden und der Link auf der Dimmerseite passt auch nicht.


Gruß
Viktor

Re: [gelöst] Dimmer mit Workaround3: LPC vom APP-Board stirbt

Verfasst: 30. Sep 2019, 19:54
von oldcoolman
Sofern es mein alter PC zuläßt, werde ich mal in ihm stöbern. Sollte ich mich nicht melden, schreib nochmal. Ich hab reichlich um die Ohren, da wird man dement. :-D

Re: [gelöst] Dimmer mit Workaround3: LPC vom APP-Board stirbt

Verfasst: 1. Okt 2019, 14:52
von mff
Ich habe was in den Untiefen gefunden, vielleicht einen Test wert.

Re: [gelöst] Dimmer mit Workaround3: LPC vom APP-Board stirbt

Verfasst: 9. Okt 2019, 00:13
von Klamm
Hallo,

so ich habe die zwei Dateien jetzt mal runtergeladen und aufgespielt.
Ich bekomme es aber irgendwie immer noch nicht hin die Phasenverschiebung einzustellen.

Workarround 3 habe ich auf den App-Platinen gemacht.
Ich nutze eine Freebus USB Schnittstelle und habe mir eine Anschlußleitung gemacht
GND-GND
RX-TX
TX-RX
RST-RST
VIN-VIN

Habe mir hterm runtergeladen aber bekomme kein "U" als Antwort nach dem Verbinden und auch das Senden von "<" und ">" führt zu keiner Reaktion.
Ich versuche das kalibrieren ohne angeschlossene Controllerplatine und auf der Applikationsplatine ist kein Oszillator oder Quarz.

Hatte an einem anderen Dimmer ein Oszilloskop angeschlossen und festgestellt, dass die Zeit um etwa 2ms nicht passt.

Re: [gelöst] Dimmer mit Workaround3: LPC vom APP-Board stirbt

Verfasst: 12. Okt 2019, 13:26
von Klamm
Hallo,

Noch jemand eine Idee?
Oder kann jemand der er schon Mal gemacht hat nochmal was genaueres zu Aufbau sagen: Controller und App aufbauen und verbinden oder nur die app? Netzspannung und KNX anschließen oder nur eins von beiden?
Den LPC Programmer auf interne oder externe Spannungsversorgung stellen?

Grüße

Viktor