In Anlehnung an das Aspen Hallsensor Interface habe ich basierend auf dem 2In 2Out Aktor ein Interface für

Blue Diamond MicroBlue Kondensat Pumpen

gebaut. Da die Anbindung an den Wasserstandsensor die Messung von -12V bis -7V benötigt habe ich mich für einen zusätzlichen ATTINY85 Mikrocontroller entschieden.
Durch den relativ komplexen Aufbau benötigt die gesamte Schaltung bis zu 18mA und liegt somit über dem im KNX Standard erlaubten 12mA.

Alle sourcen, Schematic & Board Files und einige Fotos sind zu finden unter:

https://github.com/Lightning1984/BlueDi ... XInterface
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing

Sollte Interesse bestehen die Sourcen im Selfbus Repo zu hosten bitte um Info.