Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Verfasst: 23. Jan 2017, 21:07
von leo
Hallo,

habe heute folgendes Problem mit meinen Rauchmeldermodulen festgestellt:

- ich schreibe per ETS einen Temperaturabgleich (z.b. -20 für -2°) in ein Rauchmeldermodul (Programmieren -> Applikationsprogramm)

- ich lese die Temperatur per ETS Gruppenmonitor von der Gruppenadresse, leider ändert sich die gelesene Temperatur durch programmieren des Abgleichs nicht. (zeigt immer noch +2,2° Anstatt 2° weniger durch den Abgleichswert).

Software Rauchmelder: 2.4.1
VD-Datei: 2.4
ETS Version: 5.5.2

Konnte von euch schon jemand das selbe Problem beobachten? Hat jemand eine Idee ob ich was falsch gemacht habe?

Danke
lg
leo

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Verfasst: 3. Feb 2017, 14:15
von StefanSverige
Schaue ich mir an, danke für den Hinweis.

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Verfasst: 3. Feb 2017, 19:37
von StefanSverige
Also das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Bist du dir sicher das sich nicht zwischenzeitlich die Temperatur geändert hat?

Bei welcher Temperatur betreibst du den Melder denn, doch nicht bei +2 Grad oder?

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Verfasst: 9. Feb 2017, 19:46
von leo
Hi,

ja, bin mir sicher dass sich die Temperatur nicht geändert hat. Habs grad nochmal probiert, ist leider immer noch so.

PS: Ja, da hatte es um die 2°, das ding hängt in der Garage ;-)

Ich werds mal mit einer anderen Programmierschnittstelle probieren, momentan programmiere ich über eine Siemens BCU <-> RS232 <-> Raspi.

lg
leo

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Verfasst: 15. Feb 2017, 12:36
von Tontechniker
Ich hab das mal mit der FW 2.42 getestet. Bei Eingabe in ETS "-20" wird die Temperatur um 2°C verringert.
Auch in positiver Richtung funktioniert es.
Gruß Hans