Rauchmeldermodul Inbetriebnahme: Step by Step
Verfasst: 26. Feb 2017, 21:43
Hallo Leute,
ich hab mittlerweile schon 2 von den absolut guten Rauchmeldermodulen testweise ne Zeit in Betrieb und bin da absolut zufrieden mit. Jetzt stehen die anderen 20 in der Warteschlange und ich Stelle mir mal wieder so ein paar Fragen. Bisher hab ich das immer gut per "trial an error" hin bekommen aber ich muss zugeben ich wüsste lieber genauer was ich tue. Hauptproblemfall ist der Jumper an der ISP Schnittstelle und die kleinen Besonderheiten die immer mal wieder im Forum erklärt wurden aber immer nur nebenbei.
Mein Ziel deshalb eine einfache Step by Step Anleitung vom fertig gelöteten Modul bis zum einwandfreien Betrieb mit Melder an der Decke. Ich habe anbei einfach mal angefangen und ne Diskussionsbasis erstellt. Würde mich freuen wenn ein paar Leute dann die ggf. noch offenen Fragen beantworten oder das Ganze prüfen, verbessern und erweitern. Meine Fragen und Probleme habe ich einfach immer in rot dazu geschrieben
Ausgangslage:
- ein fertig und korrekt gelötetes Rauchmeldermodul Version 2.2c
- ein fertig gelöteter Betriebsbereiter USB Programmer hier aus dem Forum inkl. einfachem 1:1 Verbindungskabel für die ISP Schnittstelle
- ein Rechner mit Flash Magic und bekanntem COM Port für den USB Programmer
- Einstellung von Flash Magic gemäß der beschriebene Anleitung beim USB Programmer
- Firmware 2.4.hex und ETS Datei in Version 2.3.vd1 (2.4.vd1 hab ich bisher nicht in der ETS öffnen können, bzw nicht die richtige gefunden )
- logischerweise ein aktueller Rauchmelder Gira Dual Q mit fester Batterie
Step by Step Anleitung:
1. Aufgabe: Flashen des LPC im Rauchmeldermodul
2. Aufgabe: Programmieren der physikalischen Adresse des Moduls mit der ETS
- Programmieren der Physikalischen Adresse und ggf. Parametrierung abgeschlossen
Neue Ausgangslage: RM-Modul mit programmierter Phys. Adresse und geladenem Applikationsprogramm. Jumper auf Pin 1+2
3. Aufgabe: Montage des RM-Moduls im Rauchmelder und korrektes Einrasten / Einschalten des Melders.
Hier hatte ich bisher nie Probleme auch wenn ich davon gelesen habe das das Modul beim Einschalten des Rauchmelders (durch Einsetzen im Sockel) nicht mit dem BUS kommunizieren darf.
Zusätzliche Fragen:
Ist es korrekt das es im Prinzip für den Jumper nur die Stellung sitzt auf PIn 1+2 oder gar nicht drauf gibt ? Was ist mit Stellung Pin 5+6(GND) Irgendwas geistert mir da im Kopf rum aber ich weiss nichts genaues.
Ist das Kommunikationsprogramm Melder / Modul beim Einrasten so auch umgangen oder Besteht da weiterhin ein Problem ?
Gibt es andere Wichtige DInge die beachtet werden wollen und die ich evtl vergessen habe ?
Soo Danke fürs lesen und ggf. verbessern / beteiligen
Gruß
Gringo
ich hab mittlerweile schon 2 von den absolut guten Rauchmeldermodulen testweise ne Zeit in Betrieb und bin da absolut zufrieden mit. Jetzt stehen die anderen 20 in der Warteschlange und ich Stelle mir mal wieder so ein paar Fragen. Bisher hab ich das immer gut per "trial an error" hin bekommen aber ich muss zugeben ich wüsste lieber genauer was ich tue. Hauptproblemfall ist der Jumper an der ISP Schnittstelle und die kleinen Besonderheiten die immer mal wieder im Forum erklärt wurden aber immer nur nebenbei.
Mein Ziel deshalb eine einfache Step by Step Anleitung vom fertig gelöteten Modul bis zum einwandfreien Betrieb mit Melder an der Decke. Ich habe anbei einfach mal angefangen und ne Diskussionsbasis erstellt. Würde mich freuen wenn ein paar Leute dann die ggf. noch offenen Fragen beantworten oder das Ganze prüfen, verbessern und erweitern. Meine Fragen und Probleme habe ich einfach immer in rot dazu geschrieben
Ausgangslage:
- ein fertig und korrekt gelötetes Rauchmeldermodul Version 2.2c
- ein fertig gelöteter Betriebsbereiter USB Programmer hier aus dem Forum inkl. einfachem 1:1 Verbindungskabel für die ISP Schnittstelle
- ein Rechner mit Flash Magic und bekanntem COM Port für den USB Programmer
- Einstellung von Flash Magic gemäß der beschriebene Anleitung beim USB Programmer
- Firmware 2.4.hex und ETS Datei in Version 2.3.vd1 (2.4.vd1 hab ich bisher nicht in der ETS öffnen können, bzw nicht die richtige gefunden )
- logischerweise ein aktueller Rauchmelder Gira Dual Q mit fester Batterie
Step by Step Anleitung:
1. Aufgabe: Flashen des LPC im Rauchmeldermodul
- Verbinden des RM-Moduls (ohne Rauchmelder, ohne Kontakt zum BUS) mit dem USB Programmer: Über das Serielle Kabel wird das Modul mit dem Programmer verbunden. GND zu GND etc ... Es ist logischerweise kein Jumper auf der ISP Schnittstelle aufgesteckt.
- Einstellen des LPC auf "external Clock on XTAL1" über die Optionen in Flash Magic
- Flashen des LPC mit der entsprechenden Firmware.
- Ggf. Prüfen mit Flash Magic ob korrekt Programmiert wurde ?? Ich kriege immer ne Fehlermeldung weil 2 Sektoren nicht beschrieben wurden. Läut trotzdem alles super Ist das denn generell nötig wenn man beim Programmieren keine Fehlermeldung bekommen hat ?
- Trennen der Verbindung von Rauchmelder und Programmer (Kabel abziehen)
2. Aufgabe: Programmieren der physikalischen Adresse des Moduls mit der ETS
- Alles findet außerhalb des Rauchmelders statt. Keine Verbindung von Modul und Rauchmelder zulässig
- Anschließen des Moduls an den BUS
- Stecken des Jumper auf die ISP Schnittstelle Pins 1+2 ( Das sind die beiden ganz außen. Der Anschluss ist VCC = 1, 2, 3, 4, 5, GND =6. korrekt ?)
- Starten der Programmierung in der ETS
- Drücken der Programmiertaste auf dem Modul, bei korrekter Funktionsweise des Moduls bleibt die rote LED nach dem loslassen des Tasters an.
- Abwarten des Programmiervorganges
- Erfolgt das Laden der Parametrierung kann dies direkt im Anschluss erfolgen. Alternativ ist ein Parametrieren des Applikationsprogrammes auch im Melder montiert separat möglich.
- Muss der Jumper anschließend auf Pin 1+2 bleiben oder entfernt werden ?
- Programmieren der Physikalischen Adresse und ggf. Parametrierung abgeschlossen
Neue Ausgangslage: RM-Modul mit programmierter Phys. Adresse und geladenem Applikationsprogramm. Jumper auf Pin 1+2
3. Aufgabe: Montage des RM-Moduls im Rauchmelder und korrektes Einrasten / Einschalten des Melders.
Hier hatte ich bisher nie Probleme auch wenn ich davon gelesen habe das das Modul beim Einschalten des Rauchmelders (durch Einsetzen im Sockel) nicht mit dem BUS kommunizieren darf.
- Anschließen des Rauchmelders an den BUS (ich habe immer an meinem Programmieranschluss programmiert vorher)
- Einstecken des RM Moduls in den Rauchmelder
- ca 1 Min warten ( das wäre jetzt neu ich habe mich nur gewundert das das Letzte mal das Modul auch ohne eingeschalteten Melder bereits Werte gesendet hat. 1 Minute dürfte reichen das alle Werte geschickt wurden und das Modul "still" ist ?!)
- Montage der Kunstoff-Folien-Abdeckung über dem Modul
- Einrasten und somit einschalten des Melders in den Sockel.
Zusätzliche Fragen:
Ist es korrekt das es im Prinzip für den Jumper nur die Stellung sitzt auf PIn 1+2 oder gar nicht drauf gibt ? Was ist mit Stellung Pin 5+6(GND) Irgendwas geistert mir da im Kopf rum aber ich weiss nichts genaues.
Ist das Kommunikationsprogramm Melder / Modul beim Einrasten so auch umgangen oder Besteht da weiterhin ein Problem ?
Gibt es andere Wichtige DInge die beachtet werden wollen und die ich evtl vergessen habe ?
Soo Danke fürs lesen und ggf. verbessern / beteiligen
Gruß
Gringo