LPC922 mit Firmware "Logikbaustein (Verknüpfung)"

Verfasst: 12. Aug 2021, 18:30
von Tontechniker
Kann mir jemand weiterhelfen?
Habe Update meiner ETS 3 nach ETS 5 gemacht. Dabei trat ein Problem auf. ETS 5 akzeptiert "Hersteller = 0" (Null) nicht. Hintergrund: die alte FW für "Logikbaustein" wurde damals noch bei FREEBUS programmiert. Da war man vermutlich der Überzeugung, dass Hersteller = 0 O.K. ist. Nun mein Problem (welches in der ETS 3 nicht auftaucht). Wenn ich die *.vd-Datei von Robert Bosch (wie in ETS 3) für "Logikbaustein/Verknüpfung" verwende, kommt beim Gerät programmieren in ETS 5 die Meldung "Hersteller: 0 unbekannt". Leider ist die FW nicht im github zu finden und somit auch nicht die dazugehörigen Projektfiles. Der Ersteller war damals Andreas (cubi). Vielleicht meldet er sich ja, falls er hier noch mitliest.
Was zu tun wäre? Firmware statt mit der Herstellerkennung "0" mit der Kennung von Robert Bosch zu versehen.
Ich hänge mal die Beschreibung und die Hex von damals an.

Re: LPC922 mit Firmware "Logikbaustein (Verknüpfung)"

Verfasst: 12. Aug 2021, 23:38
von Darthyson
Hallo Tontechniker,

hatte dir schon im Slack geantwortet.
Eventuell meinst du das https://github.com/selfbus/software-inc ... aster/logi?

Viele Grüße
Denis

Re: LPC922 mit Firmware "Logikbaustein (Verknüpfung)"

Verfasst: 13. Aug 2021, 12:12
von Tontechniker
Vielen Dank! Das habe ich gesucht.
Ich werde mal oldcoolman anschreiben, ob er sich in der Lage fühlt, mir den Hersteller "Robert Bosch" einzubauen.
Gruß
Hans
P.S.
Mein Slack funktioniert seit meiner Nachricht nicht mehr?!