Seite 1 von 1

Hilfe zum alten 2TE Roll-/Jalousieaktor 2-fach

Verfasst: 12. Feb 2024, 20:53
von Heikoho
Liebe Community,

ich habe vor langer Zeit ein Modul eines 2-fach 2TE Roll-/Jalousieaktors gebraucht gekauft.
Dieser lag lange herum, nun soll er aktiviert werden.
Dafür habe ich auf beiden Selfbus-Seiten (alt und neu) und auf GIT-Hub nachgeschaut, finde dort allerdings, außer den beiden PCB-Dateien keine weiteren Angaben.
Somit stelle ich meine Fragen hoffnungsvoll hier rein:
1. Welches Gerät muss ich in der ETS auswählen? wahrscheinlich irgendeinen Jung Roll-Aktor. Aber welchen genau?
2. Ich habe mir die PCB-Dateien angesehen. Und wenn ich nicht völlig quer liege, muss ich da außerhalb des Gehäuses für den Ausgang A zwei Anschlüsse verbinden? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Kann mir jemand sagen, wie ich den Ausgang A verschalte? B ist kein Problem, da liegen die Anschlüsse sauber und erkennbar nebeneinander.

Ich hoffe auf Hilfe und wünsche euch eine schöne Woche.

Gruß,
Heiko

Re: Hilfe zum alten 2TE Roll-/Jalousieaktor 2-fach

Verfasst: 13. Feb 2024, 09:25
von hschreiber
Hallo Heiko,

1. Produktdatenbank ist die Jung 2204REGHR wie beim 4TE. Es sind allerdings nur 2 Kanäle nutzbar.
2. Ja Du mußt eine Brücke von X1 nach X3 machen. Schau mal im Schaltplan.
X1-1 Brücke nach X4-3
X1-2 Kanal 1 Auf
X4-1 Kanal 1 Zu
X4-2 L

Viele Grüße aus Dresden

Holger

Re: Hilfe zum alten 2TE Roll-/Jalousieaktor 2-fach

Verfasst: 14. Feb 2024, 22:07
von Heikoho
Hallo Holger,

super, danke für die schnelle Antwort.
So hatte ich das aus der Platine gesehen, Schaltplan kann ich momentan nicht öffnen.

Herzliche Grüße,
Heiko