Seite 1 von 2

4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 9. Feb 2014, 12:39
von pv18
Hallo erst einmal zusammen.

Mein Name ist Heiko und bin gelernter Elektroinstallateur.

Ich bin vor einiger Zeit auf die selfbus Seite gestossen und war begeistert von eurem Elan!
Danke hierfür schon mal vorab!

Leider bin ich nicht ganz so der Elektroniker und habe ein "hoffentlich" kleines Problem:

Habe mir ein paar 8-fach Aktoren und auch 3 4-fach Jalousie Ausgänge nachgebaut.
Die 8-fach Geräte funktionieren anscheinend ( noch nicht 100%ig getestet ),
aber habe mit den Jalousieaktoren Probleme:

Kann Sie über die ETS ( 4) programmieren, Phy.Add. + App.prog., aber es tut sich dann nix. :cry:

Die Relaisplatine hat Rev. 8.5, Controller V3.54, Taster Platinen haben Rev. 3.53
Habe verschiedene LPC Firmwares ausprobiert, aber eine Funktion bekomme ich leider nicht hin... :-/
Gibt's nen Standart Fehler, den ich noch nicht entdeckt habe?? :shock:

Die Taster rennen bei den 8-fach Ausgängen aber auch leider nicht, liegt dass evtl. an der Zirodetect Schaltung?

Grüße Heiko

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 11. Feb 2014, 22:16
von Elektron
Hallo Heiko,

Die erste Aufgabe an Dich:
- erklären was "geht nicht" heißt? ;)

Wie in allen anderen Themen in diesem Zusammenhang:
- bleibt die LED beim drücken der Taste an?
- kannst Du die LED mit einem zweiten Druck ausschalten?
-> LPC hat Spannung, läuft, hat ne Software

- Taktquelle richtig gewählt? Intern / extern / quarz / Oszillator?

Viele Grüße
Michael

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 12. Feb 2014, 19:48
von pv18
Hallo Michael, danke für deine Antwort! :)

Okay, Du hast recht, hätte mich genauer ausdrücken können.
Wusste aber nicht genau, was wichtig ist.

Jo, die LED bleibt beim Drücken an, kann Sie mit nochmaligem drücken auch wieder aus schalten.
Phy. Adr. Programmieren geht "offensichtlich" ( die ETS meckert zumindest nicht ).

Beim Applikationsprogramm ist's das gleiche, laut ETS alles okay.
Jumper Relaisplatine JP4 1+2 und Controller V in + V out habe ich gesteckt.

Mich wundert, habe auch 8-fach Autoren nachgebaut, die funktionierten beim Testaufbau, nur die Jalousie Aktoren irgendwie nicht... :-/

Den LPC habe ich mit verschiedenen Firmware Versionen bespielt, immer das gleiche Bild.
Wobei, wenn ich unter "Device Configuration auf "external clock on xtal1" umgestellt habe, kann ich ihn per Flash Magic nicht mehr ansprechen, was ja im Wiki auch so beschrieben war.

Wobei ein Oszilator auf dem Controller verbaut ist.

Was kann ich noch testen?

Grüße Heiko ;)

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 12. Feb 2014, 20:11
von StefanT
Wenn sich der LPC nach Umstellung auf externe Taktquelle nicht mehr ansprechen lässt dann funktioniert die externe Taktquelle nicht. In deinem Fall der Oszillator auf der Controller Platine.

Auf internen Takt zurückstellen kannst Du ihn nur in einer Platine mit eingebautem Oszillator - also zum Beispiel im Sockel des Programmers wenn Du den inkl. Oszillator bestückt hast.

Wegen dem Zerodetect habe ich irgendwie im Hinterkopf dass es beim out8 früher nur funktioniert hat wenn der auch bestückt und angeschlossen war. Aber ich bilde mir ein Oldcoolman hat das behoben. Es könnte natürlich sein dass das beim Jalo noch ein Thema ist - was aber von mir wild ins Blaue geraten ist. Ich hoffe Oldcoolman wird sich bald hier zu Wort melden :-)

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 13. Feb 2014, 13:43
von oldcoolman
Hallo.
zunächst besorgt mich dass Heiko begeistert 'war' und nicht ist.
Ich habe in die sourcen gesehen, es sieht zwar so aus als könnte der Rollo
zerodetect, ich meine aber ich habe das nur vom out rüberkopiert aber noch nicht getestet.
Der compilerschalter ist inaktiv. Ich sehe auch erst mal nur einen Link im Wiki.
Hier mal ein paar Dinge rund um zerodetect:
1. Wenn zerodetect, dann können wir die Handbetätigung vergessen.
heißt: beim out die version ohne hand nehmen, beim Rollo in der ETS AUSSCHALTEN!!
2.Wenn wir mit zerodetect die relaise schalten wollen, dann muss an dem Anschluß auch die
Netzfrequenz anliegen, sonst wartet er bis zum Nimmerleinstag auf einen Nulldurchgang.

@Stefan : Ich habe über timeout nachgedacht wie das zu lösen, aber nicht geändert.

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 13. Feb 2014, 21:16
von pv18
Hallo Stefan, Andreas!

Auch euch danke für eure Antworten! ;)

Okay, auch da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt :? :
bin nach wie vor von eurem Elan begeistert!! :D

Zum Thema:
Ansprechen via ETS kann ich den LPC dann jeweils noch, nur nicht mehr mit Flash Magic, aber das stand ja auch so im Wiki.

Ich werde morgen Abend noch mal die Firmware ohne Handbetätigung ausprobieren.

Was meinst Du genau hiermit:
2.Wenn wir mit zerodetect die relaise schalten wollen, dann muss an dem Anschluß auch die
Netzfrequenz anliegen, sonst wartet er bis zum Nimmerleinstag auf einen Nulldurchgang.
??

Hatte auch ein paar 8-fach out gebaut und im Probeaufbau getestet, sprich nur Bus dran und mit der ETS auf Funktion überprüft, da hatte ich keine Fehler festgestellt...

Grüße Heiko ;)

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 14. Feb 2014, 08:45
von oldcoolman
Wenn zerodetect version geflasht ist dann wartet der controller auf einen interrupt der von der Netzspannung erzeugt wird. Ist diese nicht am out8 angeschlossen, dann wird das Relaise nie schalten.
funktioniert es trotzdem, ist es nicht die zerodetect version (software)

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 14. Feb 2014, 10:03
von oldcoolman
Firmware ohne Handbetätigung? Reden wir jetzt vom out oder vom Rollo ?
Die Handbetätigungsabfrage wird beim Rollo deaktiviert in dem man in der ETS
beide Modi ausschaltet und diese Parameter mit ETS ins Gerät schreibt.

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 18. Feb 2014, 21:45
von pv18
Hallo Andreas und auch alle Weiteren... ;-)

Sorry, lag ein paar Tage mit Magen... flach... :cry: Gar nicht schön...

Probleme habe ich nur mit den Rollos! Die out8 Geräte funktionieren wohl einwandfrei. Aber nur mit Messgerät den Schaltdurchgang vom Relais überprüft.
Habe aber alle Geräte identisch gelötet, bis auf halt die jeweils 4 anderen Relais bei den Rollos.
Controllerplatinen sind V3.54 mit entsprechendem aktuellen Bestückungsplan / Reichelt Warenkorb etc...

Ich habe jetzt mal ein paar Versionen von Firmwares ausprobiert:

Programmieren via ETS4 geht jeweils immer!

Die "out4-3.35.hex" lässt nur 2 Relais anziehen, sonst keine Reaktion,
bei der "out4_IO_BISTAB3.36.hex" ziehen die Relais nicht an, schalten aber auch nicht
und die "out4_h-3.35.hex" macht das selbe wie die "out4_IO_BISTAB3.36.hex" Version.

Habe jetzt mal immer zum Testen in Flash Magic den "Internal RC Oscillator" gewählt.
Obwohl zwar ein Osci von Dir auf dem Controller verbaut ist...
Aber wenn ich auf "External Clock on XTLA1" gewechselt habe, hat das auch nichts geändert...

Was könnte ich jetzt mal checken??

Grüße Heiko ;)

Re: 4-fach Jalousie Aktor funktioniert nicht.

Verfasst: 19. Feb 2014, 08:31
von Orloaf
Hm, out Firmware für nen Rollo ? Versuch mal https://raw.github.com/selfbus/software ... lo11_4.hex

Marc