Problem gelöst
Die FW out8_BISTAB3.36.hex überprüft, ob der Controller am Bus hängt. Dafür muß auf dem Controllerboard TOP Position (LPC_4TE_TOP_3_53c) JP5 mit Pin 4 von JP3( ISP Stecker) gebrückt sein.
Deshalb Pin in JP5 löten und Steckbrücke quer zu JP3 stecken. Auf JP3 stecken also im Betrieb ...
Die Suche ergab 3 Treffer
- 3. Jan 2014, 18:20
- Forum: Geräte
- Thema: Firmware für 8Out 16A
- Antworten: 31
- Zugriffe: 25086
- 2. Jan 2014, 19:59
- Forum: Geräte
- Thema: Firmware für 8Out 16A
- Antworten: 31
- Zugriffe: 25086
Re: Firmware für 8Out 16A
Hallo Andreas,
zunächst mal vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Leider haben deine Tips nicht weiter geholfen.
Nur zur Info:
Ich habe 3 Aktoren parallel aufgebaut.
Alle zeigen das gleiche Verhalten.
Beim flashen mit der FW out8_s-3.35 lassen sich die Aktoren problemlos programmieren nur die ...
zunächst mal vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Leider haben deine Tips nicht weiter geholfen.
Nur zur Info:
Ich habe 3 Aktoren parallel aufgebaut.
Alle zeigen das gleiche Verhalten.
Beim flashen mit der FW out8_s-3.35 lassen sich die Aktoren problemlos programmieren nur die ...
- 2. Jan 2014, 16:05
- Forum: Geräte
- Thema: Firmware für 8Out 16A
- Antworten: 31
- Zugriffe: 25086
Re: Firmware für 8Out 16A
Hallo,
kann es sein, dass die Firmware out8_s-3.35.hex im Wiki noch nicht korrigiert ist.
Anthrax hatt doch die Sourcen neu kompiliert und eine neue ---.hex erstellt, die offensichtlich korrekt läuft.
Mit der neuen Version aus dem Git out8_BISTAB3.36.hex komme ich auch nicht klar.
Wenn ich diese ...
kann es sein, dass die Firmware out8_s-3.35.hex im Wiki noch nicht korrigiert ist.
Anthrax hatt doch die Sourcen neu kompiliert und eine neue ---.hex erstellt, die offensichtlich korrekt läuft.
Mit der neuen Version aus dem Git out8_BISTAB3.36.hex komme ich auch nicht klar.
Wenn ich diese ...