es gibt einer Gyrator-circuit im lpc1115_io16_up, und sagt: I(3.3V)<25mA.
d.h. wenn Stromverbrauch <80mW(3.3v*25mA) oder <750mW(30v*25mA)?
Die Suche ergab 28 Treffer
- 2. Nov 2021, 08:12
- Forum: Bauteile & Schaltungen
- Thema: Gyrator nutzt wenn wenig strom?
- Antworten: 11
- Zugriffe: 9685
- 4. Mai 2015, 03:23
- Forum: Geräte Entwicklung
- Thema: Entwurf UP Binäreingang galvanisch getrennt
- Antworten: 44
- Zugriffe: 41153
Re: Entwurf UP Binäreingang galvanisch getrennt
zumindest nimm ich ein Widerstand zwischen MCU_IO und jeder Eingang.
und zwar mit Tiefpassfilter geht es besser (wie die original ABx)
und zwar mit Tiefpassfilter geht es besser (wie die original ABx)
- 17. Nov 2014, 14:25
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Re: Frage: 8out mit bistable version
Hallo,
OK, die Schalthäufigkeit finde ich:
ABB: Ausgang Schaltzeiten:Max. Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute,wenn nur ein Relais geschaltet wird = 60
Hagex: Verzögerungszeit bei 2 entgegengesetzten Richtungen = 600ms
Mit die RC-Zeit müssen wir darüber berechnen: ca. 5RC=>
oder?
OK, die Schalthäufigkeit finde ich:
ABB: Ausgang Schaltzeiten:Max. Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute,wenn nur ein Relais geschaltet wird = 60
Hagex: Verzögerungszeit bei 2 entgegengesetzten Richtungen = 600ms
Mit die RC-Zeit müssen wir darüber berechnen: ca. 5RC=>
oder?
- 15. Nov 2014, 13:32
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Re: Frage: 8out mit bistable version
d.h.:
Wenn ich R14=3k6 nehmen möchte, muss ich zuerst die Zeit Verzögerung machen, und dann alles in Ordnung?
wie z.b. schreibe ich eine länge Verzögerung im void restart_app(void)?
Wenn ich R14=3k6 nehmen möchte, muss ich zuerst die Zeit Verzögerung machen, und dann alles in Ordnung?
wie z.b. schreibe ich eine länge Verzögerung im void restart_app(void)?
- 14. Nov 2014, 12:21
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Re: Frage: 8out mit bistable version
Hallo Andreas,
ich vergesse das Vorwiderstand! Ich nehme zuerst R14=1k, die Situation verbessert, aber nicht so gut. Und dann erhöhe ich zum R14=3k6, und die Stromaufnahme ist <10mA auf jeden Fall!
Aber der Wert von R14 im Forum mit <1k angegeben wird, wieso?
ich vergesse das Vorwiderstand! Ich nehme zuerst R14=1k, die Situation verbessert, aber nicht so gut. Und dann erhöhe ich zum R14=3k6, und die Stromaufnahme ist <10mA auf jeden Fall!
Aber der Wert von R14 im Forum mit <1k angegeben wird, wieso?
- 12. Nov 2014, 23:41
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Re: Frage: 8out mit bistable version
vielen Dank für die Erklärung. OK, die Pulslänge lassen wir weg. eine Test-umgebung: Hager 6-fach Schalt-aktor, mit RT33LA12x6. die Elkos sind 2200uf+1500uF. LPC 8-fach, mit RT314F24x8. 220uF. Die Stromanfnahme-Nachfrage sind ganz gleich für jede Relais.(nach Datenblatt, 400mW pro Relais) OK, 12V al...
- 11. Nov 2014, 14:39
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Re: Frage: 8out mit bistable version
Heute finde ich eine Original-Schaltaktor von ABB, die Elkos sind 1000uF+1000uF parallel, um alle 12V-Relaise die Strom zu vergeben.
Ich habe auch gehört, dass der Schaltaktoren von Hager, die Elkos sind 2200uF+1500uF parallel.
Wieso hier nur 220uF?Ist es genug?
Ich habe auch gehört, dass der Schaltaktoren von Hager, die Elkos sind 2200uF+1500uF parallel.
Wieso hier nur 220uF?Ist es genug?
- 8. Nov 2014, 23:37
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Re: Frage: 8out mit bistable version
Hallo. Die Relaise ziehen alle 8 sauber (auch gleichzeitig) an. Nach Datenblatt reichen 10ms aus. Der Strom kommt aus dem Elko, da ein Vorwiderstand verbaut ist, der den Einschalt-Strom begrenzt. Beim Ausschalten können noch alle 8 mit der Energie der Elkos umschalten. Zerodetect ist nicht vorgeseh...
- 8. Nov 2014, 00:19
- Forum: Geräte
- Thema: Frage: 8out mit bistable version
- Antworten: 11
- Zugriffe: 7758
Frage: 8out mit bistable version
ich möchte ein 8out mit bistable version einzubauen. (aufgrund der Stromaufnahme) Aber habe ich noch zwei Frage: 1. PulseWidth ist nur 10ms im Source, ist es richtig? Bistable Relay glaube ich >50ms sein muss, um den Magnetic genug zu treiben, oder? 2. Wenn 8outs gleichzeitig ein sind, die Stromaufn...
- 19. Nov 2013, 12:38
- Forum: Geräte
- Thema: stromaufnahme bei 8out
- Antworten: 1
- Zugriffe: 2152
stromaufnahme bei 8out
haben sie die Stromaufnahme gemessen?
heute test ich ein 8out und die ergebniss ist c.a. 20mA wenn alle Ausgängen geschaltet sind...
heute test ich ein 8out und die ergebniss ist c.a. 20mA wenn alle Ausgängen geschaltet sind...