8fach Binärausgang 230V 16A zerodetect

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
Antworten
myroft2k
Beiträge: 36
Registriert: 9. Jun 2014, 14:15

8fach Binärausgang 230V 16A zerodetect

Beitrag von myroft2k »

kann leider dazu die Firmware nicht finden oder wird das automatisch erkannt wenn der Eingang belegt ist
oldcoolman
Beiträge: 645
Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
Kontaktdaten:

Re: 8fach Binärausgang 230V 16A zerodetect

Beitrag von oldcoolman »

Hallo,
zeroschalten war für den 16A Aktor in HW vorbereitet, in software aber nicht fertiggestellt.
Hierzu müßte man erst die Schaltverzögerung austesten, deren Streuung und Reproduzierbarkeit.
Für kapazitive Lasten sollte es hier klüger sein die teuren HD Relaise zu verwenden. Diese haben einen Wolframvorlaufkontakt der Spitzenströme abkann.
liebe Grüße
Andreas
Antworten