Hallo,
habe nun nach langem "rumquälen" rausgefunden, dass diese Schnittstelle
nicht "vollgasfest" ist. Sprich wenn man viele Befehle hintereinander an einige
Geräte schickt, dann bricht die Verbindung zusammen. Da kann es auch vorkommen,
daß eine Programmierung sogar verhuntzt wird. Sehr häufig bei Jalousieaktoren.
Hier muss etwas Hardwareseitig passieren oder man erstellt sich kostengünstig eine
Schnittstelle mit Siemens-BCU und ADUM 1201 AR.
Diese Platine ist nicht zum programmieren von allen Geräten geeignet ! Vorsicht !
gpowa
FT1.2 Adapter für Raspberry Pi
Re: FT1.2 Adapter für Raspberry Pi
Es liegt vermutlich an der Software und weniger an der Hardware.gpowa hat geschrieben: Diese Platine ist nicht zum programmieren von allen Geräten geeignet ! Vorsicht !
In der Theorie habe ich eine Idee wie man es beheben könnte. In der Praxis fehlt mir leider seit inzwischen Monaten die Zeit zu testen ob meine Theorie stimmt
"Vollgas" in den Bus fahren sollte man aber so oder so vermeiden, weil man sonst den Bus dicht macht. Besser zwischen den Telegrammen 100ms oder so warten.