Rauchmeldermodul nach laden der Firmware nicht mehr via ISP programmierbar

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
Antworten
SebastianB
Beiträge: 3
Registriert: 9. Jan 2017, 08:37

Rauchmeldermodul nach laden der Firmware nicht mehr via ISP programmierbar

Beitrag von SebastianB »

Hallo Zusammen,

am Wochenende habe ich 11 Rauchmeldermodule zusammen gebaut.
Bei alle konnte ich die neuste Firmware via FashMagic und ISP laden.
FlashMagic hat keinen Fehler gemeldet

Im zweiten Schritt wollte ich bei allen Modulen den Externen Oszilator und den Watchdog aktivieren.
Bei 10 der Module hat das auch Problemlos funktioniert, das 11. Modul konnte ich nach dem laden der Firmware nicht mehr via ISP erreichen.

Das Modul das ich nicht erreichen konnte war nicht das letzte beim Programmieren. Es war in der Mitte. Heißt danach habe ich noch mindestens 4 weitere Module konfiguriert. Einen Fehler im Programmierer würde ich daher ausschließen.

Jetzt die Frage an die Community.
Kann es sein das ich eine Lötbrücke irgendwo habe, die beim ersten Laden der Firmware keine Probleme gemacht hat, aber jetzt dazu führt dass das ISP nicht mehr geht?

Mit der Frage will ich die Fehlersuche etwas eingrenzen.

Vielen Dank für die Unterstützung.
Tontechniker
Beiträge: 277
Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
Wohnort: Melsungen/Hessen

Re: Rauchmeldermodul nach laden der Firmware nicht mehr via ISP programmierbar

Beitrag von Tontechniker »

Hallo SebastianB,
bist Du sicher, dass der 11. auch auf internem Taktgenerator stand? Nach meiner Erfahrung reagiert der Prozessor so, wenn die falsche Taktquelle eingestellt ist, oder bei eingestelltem externen Taktgenerator am Taktgenerator ein Lötfehler (Anschluß nicht gelötet) besteht. In seltenen Fällen könnte auch der Prozessor defekt sein.
Gruß Hans
SebastianB
Beiträge: 3
Registriert: 9. Jan 2017, 08:37

Re: Rauchmeldermodul nach laden der Firmware nicht mehr via ISP programmierbar

Beitrag von SebastianB »

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

An dem vermeintlich defekten hatte ich den Takt noch nicht geändert.

Aber ich werde mir die Region um den Oszilator noch einmal genau anschauen.
Nicht das ich Ihn doch schon umgeschaltet hatte und er deswegen nicht geht.

Bei 11 Modulen um 1 Uhr nachts könnte ich mich auch mal vergriffen haben.
SebastianB
Beiträge: 3
Registriert: 9. Jan 2017, 08:37

Re: Rauchmeldermodul nach laden der Firmware nicht mehr via ISP programmierbar

Beitrag von SebastianB »

So.
Heute hatte ich Zeit nach meinem Nicht ladbaren Modul zu schauen.

Es war in der tat eine winzige Lötbrücke zwischen Pin 1 und 2.

Vielen Dank für die Unterstützung.
Tontechniker
Beiträge: 277
Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
Wohnort: Melsungen/Hessen

Re: Rauchmeldermodul nach laden der Firmware nicht mehr via ISP programmierbar

Beitrag von Tontechniker »

Ich helfe gern!
Hab schon einigen Nutzern Platinen repariert.
Gruß Hans
Antworten