Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
Antworten
leo
Beiträge: 12
Registriert: 13. Jul 2014, 21:21

Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Beitrag von leo »

Hallo,

habe heute folgendes Problem mit meinen Rauchmeldermodulen festgestellt:

- ich schreibe per ETS einen Temperaturabgleich (z.b. -20 für -2°) in ein Rauchmeldermodul (Programmieren -> Applikationsprogramm)

- ich lese die Temperatur per ETS Gruppenmonitor von der Gruppenadresse, leider ändert sich die gelesene Temperatur durch programmieren des Abgleichs nicht. (zeigt immer noch +2,2° Anstatt 2° weniger durch den Abgleichswert).

Software Rauchmelder: 2.4.1
VD-Datei: 2.4
ETS Version: 5.5.2

Konnte von euch schon jemand das selbe Problem beobachten? Hat jemand eine Idee ob ich was falsch gemacht habe?

Danke
lg
leo
StefanSverige
Beiträge: 163
Registriert: 15. Feb 2014, 13:32

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Beitrag von StefanSverige »

Schaue ich mir an, danke für den Hinweis.
StefanSverige
Beiträge: 163
Registriert: 15. Feb 2014, 13:32

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Beitrag von StefanSverige »

Also das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Bist du dir sicher das sich nicht zwischenzeitlich die Temperatur geändert hat?

Bei welcher Temperatur betreibst du den Melder denn, doch nicht bei +2 Grad oder?
leo
Beiträge: 12
Registriert: 13. Jul 2014, 21:21

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Beitrag von leo »

Hi,

ja, bin mir sicher dass sich die Temperatur nicht geändert hat. Habs grad nochmal probiert, ist leider immer noch so.

PS: Ja, da hatte es um die 2°, das ding hängt in der Garage ;-)

Ich werds mal mit einer anderen Programmierschnittstelle probieren, momentan programmiere ich über eine Siemens BCU <-> RS232 <-> Raspi.

lg
leo
Tontechniker
Beiträge: 277
Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
Wohnort: Melsungen/Hessen

Re: Rauchmeldermodul - Temperaturabgleich wird nicht angewendet

Beitrag von Tontechniker »

Ich hab das mal mit der FW 2.42 getestet. Bei Eingabe in ETS "-20" wird die Temperatur um 2°C verringert.
Auch in positiver Richtung funktioniert es.
Gruß Hans