Hallo zusammen,
ich habe einen 8in 230V im Einsatz. Die genaue Firmware weiß ich leider nicht mehr genau.
Folgendes Problem: über das Modul überwache ich die Betriebsspannung einer Grundwasserpumpe - hier liegt dauerhaft 230V-Spannung an und das will ich mit der Überwachung sicherstellen. Wenn ich erst die Busspannung anlege und dann Spannung auf den Kanal gebe, funktioniert die Überwachung perfekt: es wird eine 0 versendet, wenn die Spannung weggeht und eine 1, wenn sie wieder da ist. Wenn aber die 230V am Eingang schon anliegen und dann die KNX-Spannung dazugeschaltet wird, erkennt der Binäreingang m.E. die 230V nicht, sondern sendet die ganze Zeit (zyklisch) 0. Dementsprechend ändert sich nichts, wenn die 230V plötzlich weg sind. Erst wenn die 230V wieder da sind, ändert sich der Zustand.
Hab ich was falsch parameterisiert? Geht das nicht anders? Any ideas?
Danke & Gruß,
Malte
8in 230V - Probleme bei Erkennung von bereits anliegender Spannung
-
- Beiträge: 163
- Registriert: 15. Feb 2014, 13:32
Re: 8in 230V - Probleme bei Erkennung von bereits anliegender Spannung
Vermutlich liegt es an der Flankenerkennung in der Software. Kommt auf die ToFix Liste.
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
- Wohnort: Melsungen/Hessen
Re: 8in 230V - Probleme bei Erkennung von bereits anliegender Spannung
Hallo Malte,
ich nutze die FW "in8_4wz_y2-3.11.hex". Im Anhang meine Einstellungen.
Gruß
Hans
ich nutze die FW "in8_4wz_y2-3.11.hex". Im Anhang meine Einstellungen.
Gruß
Hans
- Dateianhänge
-
- Parameter 8-fach Bin Eingang.jpg (44.87 KiB) 4489 mal betrachtet
-
- Parameter 8-fach Bin Allgemein.jpg (32.13 KiB) 4489 mal betrachtet
Re: 8in 230V - Probleme bei Erkennung von bereits anliegender Spannung
Hallo zusammen,
Hans hat mich mal wieder "gerettet"!
Ich hatte bei "Befehl bei steigender/fallender Flanke" jeweils "UM" eingestellt. Ich habe es jetzt an Hans Einstellungen angepasst - und wenn ich nun die Spannung von der Pumpe wegnehme schlägt der Binäreingang sofort an.
Dass bei "UM" keine Reaktion kam, sollte aber vermutlich doch ein Bug sein?!
Mir ist auf jeden Fall geholfen, danke dir mal wieder, Hans!
Beste Grüße,
Malte
Hans hat mich mal wieder "gerettet"!
Ich hatte bei "Befehl bei steigender/fallender Flanke" jeweils "UM" eingestellt. Ich habe es jetzt an Hans Einstellungen angepasst - und wenn ich nun die Spannung von der Pumpe wegnehme schlägt der Binäreingang sofort an.
Dass bei "UM" keine Reaktion kam, sollte aber vermutlich doch ein Bug sein?!
Mir ist auf jeden Fall geholfen, danke dir mal wieder, Hans!
Beste Grüße,
Malte
-
- Beiträge: 163
- Registriert: 15. Feb 2014, 13:32
Re: 8in 230V - Probleme bei Erkennung von bereits anliegender Spannung
Das hört sich so an.malte hat geschrieben:Dass bei "UM" keine Reaktion kam, sollte aber vermutlich doch ein Bug sein?!
-
- Beiträge: 277
- Registriert: 25. Mai 2013, 09:49
- Wohnort: Melsungen/Hessen
Re: 8in 230V - Probleme bei Erkennung von bereits anliegender Spannung
Hallo Malte,
es könnte sein, das wenn Du bei steigender und fallender Flanke "um" einstellst, die in Deinem Beitrag vom 14.02., 10:32 Uhr geschilderte Reaktion erfolgt (ist es überhaupt sinnvoll, "um" für beide Flanken einzustellen?). Das müßte natürlich dann beschrieben sein - oder sich von der Eingabe der Parameter her ausschließen.
Hauptsache, es läuft jetzt so.
Gruß Hans
es könnte sein, das wenn Du bei steigender und fallender Flanke "um" einstellst, die in Deinem Beitrag vom 14.02., 10:32 Uhr geschilderte Reaktion erfolgt (ist es überhaupt sinnvoll, "um" für beide Flanken einzustellen?). Das müßte natürlich dann beschrieben sein - oder sich von der Eingabe der Parameter her ausschließen.
Hauptsache, es läuft jetzt so.
Gruß Hans