mel_2 hat geschrieben:
<mel_2> hab einen herrrlicheb Bug in der Soft für den in gefunden
<StefanT> ui in welcher Soft?
<StefanT> in8 ?
<mel_2> und zwar in der Version in8_2wz_yD-3.08.hex funktiniert der Zähler nicht
<mel_2> bzw beide nicht
<StefanT> ui das wird den Oldi interessieren
<StefanT> ich denke er hatte den in zuletzt in Arbeit
<StefanT> funktioniert einfach der Zähler nicht?
<mel_2> jup
<mel_2> sendet artig immert eine null nur
<mel_2> zyklisch hab ich eingestellt gehabt
<StefanT> ok super, danke für den Hinweis
ich bin bei der Inbetriebnahme der Tasterschnittstelle TS_0.53 fast am Verzweifeln.
Ich habe die Firmware vom 8In auf den LPC geflasht.
in der ETS habe konnte ich die Schnittstelle auch erfolgreich ansprechen (Adresse und Applikationsprogramm).
Jetzt mein Problem:
Egal welchen Port ich zum schalten programmiere es funktioniert immer nur der Port1 (Pin 20).
Auch wenn ich z.B. nur Port7 eintrage.
Kann dies mit dem Problem, dass der Counter nicht funktioniert zusammen hängen?
Also bei dem Counter Problem geht es um Zähler. Ich glaube dein Problem ist anders gelagert. Schau mal ob in der ETS bei den Kommunikationsobjekten auch die Flags korrekt gesetzt sind.
Es muss bei sendenden Kommunikationsobjekten mindestens Kommunikation und Übertragen eingeschaltet sein.
die Flags sind/waren bereits gesetzt. Keine Änderung.
Ich werde mich die Tage nochmals dran setzen. Sollte ich nicht weiter kommen, würde ich einen extra Thread starten, da es sich anscheinend doch um ein anderes Thema handelt.
Vielen Dank.
100% sicher kann ich nicht sagen dass dein Problem ein anderes Thema ist. Es klingt nur für mich danach. Du kannst natürlich auch testen ob es mit einer alten Firmware Version auch auftritt. Z.B. hat Oldi auf seiner Projekte Seite auch Versionen liegen.