Hallo,
Ich habe mal ne frage in bezug auf das Meldetableau es steht im Wiki man kann bis zu 24 LED#s betreiben, beötige ich dan stat 2 Stück 74HC595D einfach nur 3 davon ?
Benötige diese für die Ansteuerung von mini RGBW chip's
Bye Andre
Meldetableau 16 oder 24 LED#s
-
- Beiträge: 50
- Registriert: 9. Jun 2013, 18:20
Re: Meldetableau 16 oder 24 LED#s
Hallo Andre,
ja die Erweiterung auf 24 Ausgänge ist nur ein weiter 595.
Wir haben schon Tableaus mit 24 LED aufgebaut. Softwareseitig funktioniert es.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
ja die Erweiterung auf 24 Ausgänge ist nur ein weiter 595.
Wir haben schon Tableaus mit 24 LED aufgebaut. Softwareseitig funktioniert es.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
Re: Meldetableau 16 oder 24 LED#s
Danke für die Antwort !
laufen die Led's mit 3,3V oder 5V
leider sind die Zuleitungen im Schaltplan des Meldetableau vom TS Modul grün Zusammengefasst.
Was währ die maximale mögliche Stromaufnahme pro LED mit dieser Konfiguration zusammen ??
Bye Andre
laufen die Led's mit 3,3V oder 5V
leider sind die Zuleitungen im Schaltplan des Meldetableau vom TS Modul grün Zusammengefasst.
Was währ die maximale mögliche Stromaufnahme pro LED mit dieser Konfiguration zusammen ??
Bye Andre
-
- Beiträge: 50
- Registriert: 9. Jun 2013, 18:20
Re: Meldetableau 16 oder 24 LED#s
Hallo Andre,
Also wir ziehen bei 24 LED Ein ca. 1,2 - 2.0 mA mehr aus dem Bus, je nach verbauten LED.
Damit sind wir inkl. Summer unter 10 mA Busstrom.
Man kann den 595-Teil ja auch extern speisen.
Und dann spielt nur noch eine Rolle was der 595 kann.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
Also wir betreiben die LED an 3,3V von einer FB-Tasterschnittstelle.Andre12 hat geschrieben:laufen die Led's mit 3,3V oder 5V
Am JP1 sieht man doch die Belegung des Bus. Einfach mal die "Show-Funktion" nutzen.Andre12 hat geschrieben:leider sind die Zuleitungen im Schaltplan des Meldetableau vom TS Modul grün Zusammengefasst.
Da bin ich etwas überfragt. Maximaler Ausgangsstrom der 595 und des 3,3V Reglers. dafür gibt es Datenblätter.Andre12 hat geschrieben:Was währ die maximale mögliche Stromaufnahme pro LED mit dieser Konfiguration zusammen ??
Also wir ziehen bei 24 LED Ein ca. 1,2 - 2.0 mA mehr aus dem Bus, je nach verbauten LED.
Damit sind wir inkl. Summer unter 10 mA Busstrom.
Man kann den 595-Teil ja auch extern speisen.
Und dann spielt nur noch eine Rolle was der 595 kann.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
Re: Meldetableau 16 oder 24 LED#s
Danke Holger ,
hatte grade gelesen es sind ca. 17mA möglich pro Kanal des 595 oder ein andere Chip der wesentlich mehr macht ca 250mA pro Kanal aber auch gleich 12 Euro Kostet !
ich wollte die Schaltung für 5 led's in RGBW nutzen somit brauch ich noch Optokopler und die Spannungversorgung geht durch gelb weiß vom Netzteil (unversdrosselt) des Bussystems
hatte grade gelesen es sind ca. 17mA möglich pro Kanal des 595 oder ein andere Chip der wesentlich mehr macht ca 250mA pro Kanal aber auch gleich 12 Euro Kostet !
ich wollte die Schaltung für 5 led's in RGBW nutzen somit brauch ich noch Optokopler und die Spannungversorgung geht durch gelb weiß vom Netzteil (unversdrosselt) des Bussystems