BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Stefan,
find ich gut, dass du mir zustimmst, allerdings wäre es nicht schlecht, wenn noch jemand anderes das selbe Problem hätte , bisher schein ich der einzige zu sein.
Daher nochmal mein Aufruf, wer BIM112 Geräte einsetzt bitte testen, und falls das Problem nicht auftritt, bitte auch berichten incl. ETS Version.
Viele Grüße
Denis
find ich gut, dass du mir zustimmst, allerdings wäre es nicht schlecht, wenn noch jemand anderes das selbe Problem hätte , bisher schein ich der einzige zu sein.
Daher nochmal mein Aufruf, wer BIM112 Geräte einsetzt bitte testen, und falls das Problem nicht auftritt, bitte auch berichten incl. ETS Version.
Viele Grüße
Denis
5x in16-bim112 ARM | 1x rol-jal-bim112 ARM | 2x MSA | 1x raincenter-bim112 ARM | 8x Kombisensor LPC | 1x out8 LPC | 2x 2in2out LPC
Tags:
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Denis,
ich habe mal mit 2 Stück out6-cs-bim112 und der ETS 5.7.2 Build743 getestet und da tritt das Problem nicht auf.
Das sind jedoch ABB-Produktdatenbanken.
Gruß
Uwe
ich habe mal mit 2 Stück out6-cs-bim112 und der ETS 5.7.2 Build743 getestet und da tritt das Problem nicht auf.
Das sind jedoch ABB-Produktdatenbanken.
Gruß
Uwe
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Uwe,
danke fürs testen.
Hatte jetzt mal endlich etwas Zeit und es auch mit der out-cs-bim112 getestet, auch damit habe ich das selbe Problem. Nun weiß ich auch nicht mehr was die Ursache sein könnte...
Viele Grüße
Denis
danke fürs testen.
Hatte jetzt mal endlich etwas Zeit und es auch mit der out-cs-bim112 getestet, auch damit habe ich das selbe Problem. Nun weiß ich auch nicht mehr was die Ursache sein könnte...
Viele Grüße
Denis
5x in16-bim112 ARM | 1x rol-jal-bim112 ARM | 2x MSA | 1x raincenter-bim112 ARM | 8x Kombisensor LPC | 1x out8 LPC | 2x 2in2out LPC
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Uwe,
kurze Nachfrage:
Bei deinem Test mit der out6-cs-bim112, hattest du da auf beiden Controller-Platinen den selben ARM LPC111x-Typen drauf?
Grüße
Denis
kurze Nachfrage:
Bei deinem Test mit der out6-cs-bim112, hattest du da auf beiden Controller-Platinen den selben ARM LPC111x-Typen drauf?
Grüße
Denis
5x in16-bim112 ARM | 1x rol-jal-bim112 ARM | 2x MSA | 1x raincenter-bim112 ARM | 8x Kombisensor LPC | 1x out8 LPC | 2x 2in2out LPC
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Für alle, die sich ggf. bereits die ETS >= 5.7 drauf gebügelt haben und nun das in dem Thread hier beschriebene Problem haben: hier gibt's nochmal offiziell die 5.6.6: https://knxcloud.org/index.php/s/WSSw59U5gJsQHvu
Bin ich darüber drauf gekommen: https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=643
Bin ich darüber drauf gekommen: https://forum.timberwolf.io/viewtopic.php?t=643
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Denis,
ich kann das Problem mit zwei in16-bim112 auf TS-ARM und ETS 5.7.3 nachvollziehen. Kannst Du mir Deinen Patch mal geben, bitte?
Viele Grüße,
Hendrik
ich kann das Problem mit zwei in16-bim112 auf TS-ARM und ETS 5.7.3 nachvollziehen. Kannst Du mir Deinen Patch mal geben, bitte?
Viele Grüße,
Hendrik
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Hendrik,
hab bisher erfolglos versucht meine 4 commits in eine .patch Datei zu bekommen.
Daher hier erstmal die commits als 4 separate .patch Dateien.
Sollte es damit Probleme geben, einfach nochmal melden.
Änderungen sind jetzt im software-arm-lib Repository drin.
Viele Grüße
Denis
edit: .zip Datei (.patch Dateien) gelöscht, Verweis auf sblib Repository
hab bisher erfolglos versucht meine 4 commits in eine .patch Datei zu bekommen.
Daher hier erstmal die commits als 4 separate .patch Dateien.
Sollte es damit Probleme geben, einfach nochmal melden.
Änderungen sind jetzt im software-arm-lib Repository drin.
Viele Grüße
Denis
edit: .zip Datei (.patch Dateien) gelöscht, Verweis auf sblib Repository
Zuletzt geändert von Darthyson am 8. Mär 2021, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
5x in16-bim112 ARM | 1x rol-jal-bim112 ARM | 2x MSA | 1x raincenter-bim112 ARM | 8x Kombisensor LPC | 1x out8 LPC | 2x 2in2out LPC
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Denis,
mit Deinem Patch tritt das Problem bei mir nicht mehr auf.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hendrik
mit Deinem Patch tritt das Problem bei mir nicht mehr auf.
Vielen Dank und viele Grüße,
Hendrik
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Mir ist gerade nicht klar: Sind diese Änderungen schon in die sblib eingeflossen?
Re: BIM112 Geräte verlieren die ETS-Programmierstatus Flags
Hallo Florian,
nein die Änderungen sind bisher noch nicht in die sblib eingeflossen, da es bisher zu wenige (3 Leute) betroffen hat.
Viele Grüße
Denis
nein die Änderungen sind bisher noch nicht in die sblib eingeflossen, da es bisher zu wenige (3 Leute) betroffen hat.
Viele Grüße
Denis
5x in16-bim112 ARM | 1x rol-jal-bim112 ARM | 2x MSA | 1x raincenter-bim112 ARM | 8x Kombisensor LPC | 1x out8 LPC | 2x 2in2out LPC