Hallo,
ich besitze 2 fertig bestückte Platinen für das Modul 8out 10A mit zerodetect.
Nun möchte ich eine dieser Module (Version 8.6) so zurück"bauen", dass die Relais ganz normal schalten und ich keinen Anschluss ZERODETECT benötige.
Hintergrund ist, dass ich einige 5V bzw 12V Verbindungen als Auslöser für meine Heizung benötige.
Ich möchte mit den Relais also nur einfach Steuerkabel schalten. KEINE 230 Volt.
Kann mir jemand sagen, welche Bauteile ich entfernen muss?
Vielen Dank und euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit
Heiko
Umbau 8out 10A OHNE zerodetect
-
- Beiträge: 50
- Registriert: 9. Jun 2013, 18:20
Re: Umbau 8out 10A OHNE zerodetect
Hallo Heiko,
Zerodetect ist alles ab Klemme X9.
Ohne Handbetrieb reicht auch eine Firmware ohne Zerodetect zu verwenden. Läuft bei mir bei bestücktem Zerodetect.
Bei Handbetrieb muß einiges mehr umgebaut werden. Dazu steht einiges im Wiki.
Wenn Du nicht klarkommst melde Dich.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
Zerodetect ist alles ab Klemme X9.
Ohne Handbetrieb reicht auch eine Firmware ohne Zerodetect zu verwenden. Läuft bei mir bei bestücktem Zerodetect.
Bei Handbetrieb muß einiges mehr umgebaut werden. Dazu steht einiges im Wiki.
Wenn Du nicht klarkommst melde Dich.
Viele Grüße aus Dresden
Holger
Re: Umbau 8out 10A OHNE zerodetect
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Hilfe.
Dann brauche ich ja nicht umzulöten
Handbetrieb brauche ich nicht.
Herzliche Grüße,
Heiko
vielen Dank für deine Hilfe.
Dann brauche ich ja nicht umzulöten
Handbetrieb brauche ich nicht.
Herzliche Grüße,
Heiko