Die Verzögerung ist in der main vor dem do ...
for (n=0;n<50;n++) { // Warten bis Bus stabil
TR0=0; // Timer 0 anhalten
TH0=eeprom[ADDRTAB+1]; // Timer 0 setzen mit phys. Adr. damit Geräte unterschiedlich beginnen zu senden
TL0=eeprom[ADDRTAB+2];
TF0=0; // Überlauf-Flag zurücksetzen
TR0=1; // Timer 0 starten
while(!TF0);
}
Die Verzögerung richtet sich nach der PA. und dem Wert 50.
Bei Erhöhen des Vorwiderstandes darf dann aber auch die Telegrammrate(oder genauer: die Schalthäufigkeit) nicht mehr so hoch sein. Das gilt auch für deinen H**** Aktor. Die Relaise brauchen zum Umschalten nun mal Energie und die kommt vom BUS. Ich sehe das mit den 10mA gelassen. Wenn du 8 Geräte hättest mit je einem Kanal, dann dürften diese zusammen 80mA brauchen.
Frage: 8out mit bistable version
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: Frage: 8out mit bistable version
liebe Grüße
Andreas
Andreas
Re: Frage: 8out mit bistable version
Hallo,
OK, die Schalthäufigkeit finde ich:
ABB: Ausgang Schaltzeiten:Max. Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute,wenn nur ein Relais geschaltet wird = 60
Hagex: Verzögerungszeit bei 2 entgegengesetzten Richtungen = 600ms
Mit die RC-Zeit müssen wir darüber berechnen: ca. 5RC=>
oder?
OK, die Schalthäufigkeit finde ich:
ABB: Ausgang Schaltzeiten:Max. Relaispositionswechsel des Ausgangs pro Minute,wenn nur ein Relais geschaltet wird = 60
Hagex: Verzögerungszeit bei 2 entgegengesetzten Richtungen = 600ms
Mit die RC-Zeit müssen wir darüber berechnen: ca. 5RC=>