keine Verbindung zw. programmer und LPC

Fragen und Diskussionen zu den Geräten. Sowohl Hardware als auch Software. English is welcome.
qaudtc
Beiträge: 5
Registriert: 17. Feb 2017, 11:51

Re: keine Verbindung zw. programmer und LPC

Beitrag von qaudtc »

kurze Rückmeldung:

Raspi nochmal neu aufgesetzt, eibd installiert. Klappt!

Nur eine Sache bereitet mir Kopfzerbrechen:
Das manuelle Einrichten der Schnittstelle in der ETS scheitert. IP und Port 3761 angegeben, keine Verbindung.
Aber: Die ETS findet automatisch ein Interface. Dies ist auch mein Raspi, aber mit einer anderen Adresse. Diese wird anscheinend per DHCP vergeben. Ich kann sie aber nicht in den Netzwerkeinstellungen finden:

Code: Alles auswählen

pi@raspi:~ $ sudo ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:b3:84:72
          inet Adresse:192.168.0.241  Bcast:192.168.0.255  Maske:255.255.255.0
          inet6-Adresse: fd00::9db6:5ccf:78f9:409c/64 Gültigkeitsbereich:Global
          inet6-Adresse: fe80::ba27:ebff:feb3:8472/64 Gültigkeitsbereich:Verbind                                ung
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:59449 errors:0 dropped:240 overruns:0 frame:0
          TX packets:12188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:3311676 (3.1 MiB)  TX bytes:2141584 (2.0 MiB)

lo        Link encap:Lokale Schleife
          inet Adresse:127.0.0.1  Maske:255.0.0.0
          inet6-Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metrik:1
          RX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1
          RX bytes:9431 (9.2 KiB)  TX bytes:9431 (9.2 KiB)

wlan0     Link encap:Ethernet  Hardware Adresse b8:27:eb:e6:d1:27
          inet6-Adresse: fe80::decd:5ce3:1beb:920b/64 Gültigkeitsbereich:Verbind                                ung
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:1 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
          RX bytes:63 (63.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Daher bin ich etwas ratlos. Wie bindet ihr das FT-Modul vom Raspi an?
Adresse ist klar. Mode und Port?

Grüße Fabian
HansWurst
Beiträge: 15
Registriert: 5. Okt 2016, 05:21

Re: keine Verbindung zw. programmer und LPC

Beitrag von HansWurst »

Eine kurze Rückmeldung von meinem geschilderten Problem:
Durch die Hilfe von "Tontechniker" hat sich herausgestellt, dass ich den Transistor T1 vom programmer falsch herum angelötet hatte.

Nun läuft alles. Und vor allem herzlichen Dank für die tolle Hilfe :)