hab die 8x 16A Ausgang als Bistabile Version out8_BISTAB3.36.
wenn ich bei der Zeitfunktion --> Ausschaltverzögerung einstelle
Ausschaltverzögerung Faktor = 30
Ausschaltverzögerung Basis 1,0s
schaltet der nach gut 4 Sekunden aus
eigentlich bei jeder Zeitfunktion das gleiche
ist das so gewollt oder nur ein bug?
8fach Binärausgang 230V 16A Zeitfunktion bug?
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: 8fach Binärausgang 230V 16A Zeitfunktion bug?
Nein, das ist ein Bug der sich mal eingeschlichen hatte. Alle Zeiten laufen 8x so schnell.
Versuche bitte mal mit update vom github. wenn die auch nicht funktioniert, melde dich bitte nochmal.
Versuche bitte mal mit update vom github. wenn die auch nicht funktioniert, melde dich bitte nochmal.
liebe Grüße
Andreas
Andreas
Re: 8fach Binärausgang 230V 16A Zeitfunktion bug?
hab diese geflasht https://github.com/selfbus/software/blo ... AB3.36.hex
neuere dürfte es für die bistabile nicht geben und da ist der bug drinnen
neuere dürfte es für die bistabile nicht geben und da ist der bug drinnen
-
- Beiträge: 645
- Registriert: 17. Mai 2013, 20:57
- Kontaktdaten:
Re: 8fach Binärausgang 230V 16A Zeitfunktion bug?
Teste mal bitte die: https://github.com/selfbus/software/blo ... AB3.37.hex
liebe Grüße
Andreas
Andreas
Re: 8fach Binärausgang 230V 16A Zeitfunktion bug?
thx funktioniert bis jetzt ohne Probleme